Página 1 de 1
Averia luz led
Publicado: 06 Mar 2015, 20:21
por Zamora
Hola a todos. Tengo una avería de unas luces led que se activan a través de un telerruptor ademas de estas 3 luces hay 1 pantalla en paralelo., no se si tiene algo que ver, la pantalla es con reactancia ferro magnética. Los led son nuevos marca sagelux y an durado 1 semana
Re: Averia luz led
Publicado: 06 Mar 2015, 20:23
por Zamora
Re: Averia luz led
Publicado: 06 Mar 2015, 20:26
por Zamora
Son luces emergencia de doble circuito uno con línea normal y otro de emergencia pero en este caso solo conectado la línea del telerruptor
Re: Averia luz led
Publicado: 06 Mar 2015, 20:45
por Hefner
Hola a todos. Tengo una avería de unas luces led que se activan a través de un telerruptor ademas de estas 3 luces hay 1 pantalla en paralelo., no se si tiene algo que ver, la pantalla es con reactancia ferro magnética. Los led son nuevos marca sagelux y an durado 1 semana
Coge las 3 emergencias y devuélvelas al proveedor, y dile que quieres un informe de qué es lo que le sucedió a
esa aparamenta. Con pelos y señales, y en el menor tiempo posible. Diles que por esa causa se cayó una señora
por la escalera y rompió una pata. Verás como mueven el culo...
Si por apagar un fluorescente se joden las emergencias aviados vamos
Un saludo
Re: Averia luz led
Publicado: 06 Mar 2015, 21:00
por Zamora
Ok gracias, no tendra nada que ver que este conectada la pantalla en paralelo a las led y la reactancia ferro magnética los haiga dañado? Al crear energía reactiva? Armonicos.. La marca sagelux tenía entendido que es buena...
Re: Averia luz led
Publicado: 06 Mar 2015, 21:22
por Hefner
Ok gracias, no tendra nada que ver que este conectada la pantalla en paralelo a las led y la reactancia ferro magnética los haiga dañado? Al crear energía reactiva? Armonicos.. La marca sagelux tenía entendido que es buena...
En una vivienda (p.e.) todos los consumos están en paralelo y de ahí la normativa de la Compatibilidad Electromagnética. Si
un fluorescente es capaz de meterle un pico a esa emergencia y joderla imagínate que no hará la nevera, la lavadora o si
enchufas un taladro para conectar otra emergencia al lado de esas. La marca podrá ser mas o menos buena, cosa que no
pongo en duda, pero ante casos como este son ellos quien tienen que afrontar el verificar su material por si se produjo algún
fallo de fabricación. Por supuesto que si les dices cómo tienes hecho el montaje te van a decir que esa es la causa y no otra
Un saludo
Re: Averia luz led
Publicado: 06 Mar 2015, 22:10
por Zamora
Tienes toda la razón HEFNER solo que me parecio raro que se fundieron las 3 a la vez llegandole bien 230v. Ya te contaré...
Re: Averia luz led
Publicado: 11 Mar 2015, 21:55
por Zamora
HEFNER ya me an echo el informe de la avería, dicen que se fundieron los fusible de la placa electronica y no saben porque y que nunca les había pasado. Yo sigo pensando que la reactancia ferro magnética al ser una bobina en paralelo con un led pudiera afectarle, algo parecido a lo que comentas en otro post sobre conectar un piloto en paralelo con una bobina de un Contactor no se si tiene algo que ver
Re: Averia luz led
Publicado: 13 Mar 2015, 16:28
por Borch206
Quizás debido a la cercanía o al mismo momento en que se arrancan...
La descarga de la reactancia es de más de 1000 voltios según tengo entendido pero claro, todo el pico lo debería absorber el arco de plasma de la lámpara fluorescente para el encendido...