Certificar cuando han dado de baja

Publicado: 10 Mar 2015, 15:11
por jgjuan
Buenas, tengo una pregunta
Como hago un certificado si no hay luz porque la han cortado por telegestion desde la central?
Como hago las mediciones? Salto se diferencial etc??
Porque hasta que no hay certificado ni puedo ir a industria y luego contratar, pero si no puedo medir no puedo hacer el certificado....
Saludos

Re: Certificar cuando han dado de baja

Publicado: 10 Mar 2015, 15:19
por Hefner
Buenas, tengo una pregunta
Como hago un certificado si no hay luz porque la han cortado por telegestion desde la central?
Como hago las mediciones? Salto se diferencial etc??
Porque hasta que no hay certificado ni puedo ir a industria y luego contratar, pero si no puedo medir no puedo hacer el certificado....
Saludos


¿Y qué mediciones tienes que hacer que necesiten tensión? Porque para medir la resistencia de aislamiento, la de tierra y
el disparo del ID se hace todo con instrumentación autónoma...

Ahora bien, si pensabas "dar por bueno" un ID pulsando el test jodidos vamos...

Un saludo

Re: Certificar cuando han dado de baja

Publicado: 10 Mar 2015, 15:25
por jgjuan
Jajajjajaj
Tienes razon, llevo unos dias espesos y ya no se ni lo que digo, con que os diga que me he pasado 15 minutos para conectar un minutero de escalera normal y corriente.... Me he emperrado con una chorrada y no le he dado al coco como tendría que haber hecho desde el principio.... Ni seguir el esquema que hay serigrafiado....
En fin....

Certificar cuando han dado de baja

Publicado: 10 Mar 2015, 15:50
por Borch206
jgjuan escribió:
Buenas, tengo una pregunta
Como hago un certificado si no hay luz porque la han cortado por telegestion desde la central?
Como hago las mediciones? Salto se diferencial etc??
Porque hasta que no hay certificado ni puedo ir a industria y luego contratar, pero si no puedo medir no puedo hacer el certificado....
Saludos


Puedes hacer casi todas menos la de tiempo e intensidad de la prueba RCD ya que los comprobadores inyectan los mA pero no el voltaje, sin voltaje no te inyectan la intensidad.
Tampoco puedes comprobar que sea la fase la que corten los interruptores, ni la resistencia de tierra usando la técnica de calcularla a través de la impedancia de bucle, deberías hacer la prueba con picas y esta medida es esencial.


Un saludo


Borja

Re: Certificar cuando han dado de baja

Publicado: 10 Mar 2015, 16:09
por Hefner
Puedes hacer casi todas menos la de tiempo e intensidad de la prueba RCD ya que los comprobadores inyectan los mA pero no el voltaje, sin voltaje no te inyectan la intensidad.
Tampoco puedes comprobar que sea la fase la que corten los interruptores, ni la resistencia de tierra usando la técnica de calcularla a través de la impedancia de bucle, deberías hacer la prueba con picas y esta medida es esencial.



A ver, que cuando no se tienen voltios estos se cogen del alumbrado de la escalera, y si es una vivienda "unifamiliar" de la caja GL
que ahí siempre hay voltios aunque quiten los fusibles...

En cuanto a las picas de tierra no hace falta clavarlas en ningún sitio: con poner un peso encima, o echar una palada de arena, ya
funciona el medidor perfectamente...

Un saludo

Re: Certificar cuando han dado de baja

Publicado: 10 Mar 2015, 20:16
por jgjuan
A ver, que me pierdo....

Hefner, cuando dices que coga los voltios del alumbrado de la escalera, entiendo que es coger la luz de la escalera para conectarla donde y para hacer que?

Borja, lo del tiempo e intensidad de disparo no me preocupa demasiado, ya que en cuanto se da de alta otra vez, se comprueba en un momento y si hay que cambiar el diferencial no es problema. Lo de que la fase corte el interruptor digamos que "medio tampoco" me preocupa, se comprueba una vez haya luz, y lo de la resistencia de tierra, supongo que es una mezcla de lo que dices tu y Hefner , no?

Lo siento, pero ando un poco o bastante perdido con este tema