Página 1 de 1

Grupo electrogeno

Publicado: 19 Mar 2015, 12:33
por Seyna
¿Cuanto más se sobredimensiona un grupo sobre la potencia real que va a suministrar?
En este caso va a alimentar una bomba trifasica de 5'5kw. Lo pregunto por el tema de intensidad de arranque y por que el grupo no vaya siempre al máximo de potencia.

Re: Grupo electrogeno

Publicado: 19 Mar 2015, 13:34
por Hefner
¿Cuanto más se sobredimensiona un grupo sobre la potencia real que va a suministrar?
En este caso va a alimentar una bomba trifasica de 5'5kw. Lo pregunto por el tema de intensidad de arranque y por que el grupo no vaya siempre al máximo de potencia.


Yo miraría primero la posibilidad de poner una motobomba: el rendimiento bastante mayor...

Un saludo

Re: Grupo electrogeno

Publicado: 19 Mar 2015, 15:07
por Randomize
Seyna escribió:
¿Cuanto más se sobredimensiona un grupo sobre la potencia real que va a suministrar?
En este caso va a alimentar una bomba trifasica de 5'5kw. Lo pregunto por el tema de intensidad de arranque y por que el grupo no vaya siempre al máximo de potencia.


Por encima de 5KW es aconsejable/deberías de plantearte poner "algo" que suavizara la curva de intensidad en el arranque de ese motor,de esa manera no tendrías que sobre-dimensionar tanto el grupo electrógeno

Re: Grupo electrogeno

Publicado: 19 Mar 2015, 17:28
por Seyna
Muchas gracias por vuestras respuestas.Hefner el grupo también alimenta dos motores mas de 0.25 kw para otros usos.
Radomice me serviría un arrancador estático?

Re: Grupo electrogeno

Publicado: 19 Mar 2015, 21:09
por Hefner
Mira a ver si esto te aclara algo

http://lawebtecnica.freevar.com/elmec/g ... pelec.html

Un saludo

Re: Grupo electrogeno

Publicado: 19 Mar 2015, 21:40
por Gambier39
Hola a tod@s.

Básicamente para saber los KVA del grupo electrógeno:

Total Consumo: = 5500 W

1º.- Para saber los KVA que necesito divido:

5,5 Kw. / 0.8 = 6,8 KVA

2ª.- Multiplicamos el resultado por 1,2 que es un factor de seguridad.

6,8 KVA x 1,2 = 8,16 KVA

3º.- El grupo electrógeno que necesitas es uno de 8,16 KVA, o lo que es lo mismo en W :

P = 1000 × 8,16kVA × 0.8 = 6528 W

Saludos

Re: Grupo electrogeno

Publicado: 20 Mar 2015, 00:09
por Randomize
Seyna escribió:
Muchas gracias por vuestras respuestas.Hefner el grupo también alimenta dos motores mas de 0.25 kw para otros usos.
Radomice me serviría un arrancador estático?


Yo los que utilizo son los de siemens,pero me mejor que utilices otros mas baratos porque estos $$$

Re: Grupo electrogeno

Publicado: 20 Mar 2015, 09:54
por Hefner
Yo los que utilizo son los de siemens,pero me mejor que utilices otros mas baratos porque estos $$$


Posiblemente cueste mas el arrancador, que el aumentar la potencia del generador al doble para evitar la
sobreintensidad de arranque. Pero ya puestos a ello habría que estudiar la aplicación, ya que si en lugar
de poner un arrancador se pone un variador se pueden ahorrar costes si el proceso necesita regulación de
caudales o de presiones. Ahora bien si "sólo es para sacar agua"...

Un saludo