Elevadas tensiones de fases y neutros respecto a tierra

Publicado: 25 Mar 2015, 14:44
por Aitor80
Buenas,

En la acometida de un cuadro de alumbrado vial, la medición de tensiones de fase y neutro respecto a tierra da unos valores un tanto elevados.
F-Tierra: 368V
N-Tierra: 210V

En el resto de cuadros las tensiones no superan los 30V (fase-tierra) y los 7v (neutro tierra).

El suministro es en baja tension y entiendo que el esquema de distribucion es TT. ¿Es posible que el neutro del secundario del transormador no esté conectado a tierra? Si es así, cuales podrían ser los riesgos o consecuencias?

Gracias de antemano y un saludo

Re: Elevadas tensiones de fases y neutros respecto a tierra

Publicado: 25 Mar 2015, 16:20
por Randomize
Pues las consecuencias ,podrían ser bastantes graves porque si una persona tocara una fase y descargara a tierra ,tendría todas las papeletas de morirse electrocutado.
Con una tensión de 220 VAC no debería superar los 30 mA , pero con 400 VAC si que los superaría.

Ahora podría ser dos cosas ,como bien apuntas que el neutro del transformador no estuviera a tierra, o que tuvieras una fase derivada al neutro.

¿Has medido las tensiones entre fases?
Si te dan todas 400 ,el neutro del trafo no esta unido a tierra seguramente
Si te alguna 0V o valores cercanos a 0V ,esa es la que esta derivada.

Me reservo decirte nada sobre lo que pienso de este post en seguridad electrica pq estoy seguro que otro por aqui ya pondra algo :mrgreen: :mrgreen:

Re: Elevadas tensiones de fases y neutros respecto a tierra

Publicado: 25 Mar 2015, 18:01
por electricistaat
Aitor80.
Es posible si, que la tension fase - tierra en algunos puntos sea elevada, esde entenderse que la tierra no es homogenea y la resistivaidad no es cero(0), por lo tanto en puntos de falla a tierra de una fase, en el area circundante a esta, la tension fase tierra será alta, solo te resta hacer una medicion de las tres fases respecto a tierra, y encontraras una de las fases con tension bien proximo a cero.
Adjunto un video que puede ayudarte a entender este problema.
https://www.youtube.com/watch?v=GeHvXCYKETU
Bueno espero esta informacion te pueda ayudar.
Carlos Alberto

Re: Elevadas tensiones de fases y neutros respecto a tierra

Publicado: 26 Mar 2015, 09:54
por Aitor80
Muchas Gracias

Os aporto algun dato mas a ver si podéis ayudarme. Yo creo que el neutro del trafo no está puesto a tierra y que el fallo es de la empresa suministradora (están avisados), pero no soy un experto y agradería vuestra opinión.

Las tensiones respecto a tierra son las siguientes:
R-Tierra:12V
S-Tierra:367V
T-Tierra:365V
N-Tierra:210v


La medición de tierra de cuadro es normal. Rpat:6ohm

En ese cuadro precisamente hemos tenido muchos problemas con los diferenciales (4P), ya que saltan con muchisima facilidad,sobretodo en cuanto hay humedad. ¿Creeis que puede estar relacionado con las altas tensiones F-tierra, por generación de fugas?

Además las fases no están muy equilibradas: Ir14A, Is11A, ItA23

un saludo

Re: Elevadas tensiones de fases y neutros respecto a tierra

Publicado: 26 Mar 2015, 11:03
por Aitor80
¿o puede que la fase R esté derivada a tierra y por ello se induzca corriente por el neutro?

Re: Elevadas tensiones de fases y neutros respecto a tierra

Publicado: 26 Mar 2015, 12:10
por Hefner
¿o puede que la fase R esté derivada a tierra y por ello se induzca corriente por el neutro?


Con esos valores que citas la fase R estaría directamente derivada a tierra. Hay un método muy fácil de saberlo
que es utilizando un "buscapolos" (de neón): con él la fase R no se encendería. Eso sí, el destornillador tiene que
poder soportan 380 V, no sirve uno "de los chinos"...

Un saludo

Re: Elevadas tensiones de fases y neutros respecto a tierra

Publicado: 26 Mar 2015, 23:38
por Borch206
Aitor80 escribió:
¿o puede que la fase R esté derivada a tierra y por ello se induzca corriente por el neutro?


La R está deriva a tierra, con las mediciones que has hecho me queda totalmente claro.
Si ya has hablado con la compañía suministradora deberían solucionarlo para ya.
Un saludo


Borja

Re: Elevadas tensiones de fases y neutros respecto a tierra

Publicado: 27 Mar 2015, 16:16
por luisemi2014
Aca en america, en el sistema tt, tenemos 230v entre F y N, y 400 entre Fases. ¿es igual por alla?

Re: Elevadas tensiones de fases y neutros respecto a tierra

Publicado: 27 Mar 2015, 16:59
por Hefner
Aca en america, en el sistema tt, tenemos 230v entre F y N, y 400 entre Fases. ¿es igual por alla?


"Allá" tenemos 398 V, no 400 V... Mira a ver si "acá" es lo mismo

Un saludo