Página 1 de 1

CORTO

Publicado: 28 Mar 2015, 17:18
por chus
1º TENGO UN CUADRO DE ALUMBRADO CON UN TETRAPOLAR GENERAL DE 40A Y SALIDAS DE TETRAPOLARES DE 16A Y 20A EL CASO ES QUE TENGO UNA AVERIA EN LA SALIDA DE 16A EL CUAL SALTA, PERO A SU VEZ SALTA EL GENERAL DE 40A CUAL ES EL PROBLEMA YA QUE ME DEJA TODO A OSCURAS.

2ºEL TIEMPO EN QUE TARDA EN SALTAR EL TETRAPOLAR TIENE ALGO QUE VER CON LA DISTANCIA DE LA LINEA A LA QUE SE ENCUENTRE LA AVERIA, ES DECIR MAS CERCA SALTARIA MAS RAPIDO Y AL CONTRARIO LA AVERIA LEJOS TARDARIA MAS EN SALTAR

Re: CORTO

Publicado: 28 Mar 2015, 17:24
por Hefner
1º TENGO UN CUADRO DE ALUMBRADO CON UN TETRAPOLAR GENERAL DE 40A Y SALIDAS DE TETRAPOLARES DE 16A Y 20A EL CASO ES QUE TENGO UNA AVERIA EN LA SALIDA DE 16A EL CUAL SALTA, PERO A SU VEZ SALTA EL GENERAL DE 40A CUAL ES EL PROBLEMA YA QUE ME DEJA TODO A OSCURAS.

2ºEL TIEMPO EN QUE TARDA EN SALTAR EL TETRAPOLAR TIENE ALGO QUE VER CON LA DISTANCIA DE LA LINEA A LA QUE SE ENCUENTRE LA AVERIA, ES DECIR MAS CERCA SALTARIA MAS RAPIDO Y AL CONTRARIO LA AVERIA LEJOS TARDARIA MAS EN SALTAR


Pon una foto donde se vean claramente las características de los automáticos que saltan. Aunque en honor a la
verdad con eso sólo te puedo decir el motivo por el cual disparan ambos. Haciendo conjeturas de si salta, por estar
mas o menos lejos la avería, no se resuelve nada: hay que entrarle al toro y si no está uno preparado para ello llamar
a un electricista

Un saludo

Re: CORTO

Publicado: 30 Mar 2015, 10:33
por Borch206
Analiza lo que va conectado a esa línea y ve desconectando aparatos. Así localizaras cual de ellos está provocándote el cortocircuito.


Borja

Re: CORTO

Publicado: 03 Abr 2015, 11:16
por Nexusmatrix
Haz caso a Borja.

Vete desenchufando todo lo que tengas colgado en esa línea y hallaras el problema.

y que te salte a la vez el de 40A, como dice Hefner habria que ver las curvas de disparo.

Son de diferentes marcas el de 40A y el de 16A?

Re: CORTO

Publicado: 03 Abr 2015, 18:24
por Bombilla
Si es un cruce directo o con muy poca impedancia o resistencia, la corriente de cortocircuito se eleva mucho y puede hacer caer también al general. No has mencionado si el de 40A es magnetotérmico o diferencial.

La solución es ir investigando en qué parte de la instalación está el fallo.
Saludos