Página 1 de 1

Cableado mixto.

Publicado: 02 Abr 2015, 12:49
por Piijo2k
Hola

Alguno sabeis si es se puede combinar cables de aluminio y cobre, por ejemplo:

Tienes una instalacion de 1000 metros de largo con tres fases de 1x95mm2 en aluminio y el neutro no existe.

¿Es posible poner 1x25mm2 en cobre?

Un saludo.

Re: Cableado mixto.

Publicado: 02 Abr 2015, 13:04
por Hefner
Alguno sabeis si es se puede combinar cables de aluminio y cobre, por ejemplo:

Tienes una instalacion de 1000 metros de largo con tres fases de 1x95mm2 en aluminio y el neutro no existe.

¿Es posible poner 1x25mm2 en cobre?


Siempre que respetes las protecciones del cambio de sección no habría problema. Eso sí ten en cuenta
que aluminio y cobre "no comulgan" por lo cual se deben utilizar conexiones bimetálicas

Lo que no podrías hacer es poner en cabecera (en el cable de aluminio de 95 mm2) protección adecuada
al calibre cable de cobre (de 25 mm2) ya que una mala interpretación daría lugar a colocar una protección
superior, con lo cual el cable de cobre quedaría sobrecargado. Concretando: lo suyo sería empalmar ambos
cables en una caja de registro, con su correspondiente protección

Un saludo

Re: Cableado mixto.

Publicado: 02 Abr 2015, 13:35
por Piijo2k
La idea o pensamiento no es prolongar el de aluminio, si no poner desde el trafo hasta el final el cable de cobre que tenemos, que es de 25mm2 y el de alumino en tres fases de 95mm, en ningun momento la idea era poner aluminio y cobre.

Eso si, empalmes bimetalicos desde las fases a los contadores, que por cierto es bastante dificil encontrarlos por internet.

Re: Cableado mixto.

Publicado: 02 Abr 2015, 20:34
por Hefner
La idea o pensamiento no es prolongar el de aluminio, si no poner desde el trafo hasta el final el cable de cobre que tenemos, que es de 25mm2 y el de alumino en tres fases de 95mm, en ningun momento la idea era poner aluminio y cobre.


No te había entendido bien la pregunta: tú lo que quieres es poner un neutro de 1 x 25 mm2 en cable de cobre, teniendo
las fases cableadas con aluminio de 1 x 95 mm2...
Tendría que mirarlo pero me parece que los 25 mm2 son poca sección

Un saludo

Re: Cableado mixto.

Publicado: 02 Abr 2015, 21:39
por Piijo2k
Segun he visto por ahi:

http://www.coitiab.es/reglamentos/electricidad/reglamentos/itc_bt/itc-bt-07.htm

El neutro en cable de 95mm2 ha de ser de 50mm2.

Asi que mi gozo en un pozo, otra vez.

Re: Cableado mixto.

Publicado: 02 Abr 2015, 21:51
por Bombilla
Eso se aplica cuando son del mismo metal todos los conductores. Quizá al ser mas conductor el cobre que el aluminio pueda ponerse de menos de 50 mm2...

Saludos

Re: Cableado mixto.

Publicado: 02 Abr 2015, 21:52
por Hefner
El neutro en cable de 95mm2 ha de ser de 50mm2.


Sí, eso es así...pero en aluminio. O sea que habría que ver el equivalente en cobre de esos 50 mm2 de aluminio
y para eso hay que saber el tipo de cable de 95 mm2 de aluminio que estás utilizando...

Un saludo

Re: Cableado mixto.

Publicado: 02 Abr 2015, 22:01
por Hefner
Sin mirarlo en profundidad mas o menos esto es lo que soporta un cable de 0,6/1 Kv

50 mm2 Al > 133 A
25 mm2 Cu> 116 A
35 mm2 Cu> 144 A

O sea que el de 25 mm2 de Cu no sirve...¡si fuera de 35 mm2! :mrgreen:

Un saludo