Página 1 de 1

intensidad maxima admisible

Publicado: 06 Abr 2015, 22:19
por juliodiez
hola un saludo.

mi pregunta es cuantos amperios aguanta un trenzado de 2x16 de aluminio en una linea aerea

segun las tablas que he mirado en itc-bt-06, son 73A en fachadas y 81A con fiador

igual no he mirado en el sitio correcto ,pero me parece muchos amperios para ser aluminio

un saludo y gracias

Re: intensidad maxima admisible

Publicado: 06 Abr 2015, 22:42
por Bombilla
Hola, ten en cuenta que es un cable al aire libre lo que le permite disipar bien el calor, no como si estuviera entubado y con aislamiento XLPE que aguanta mas calor que el PVC. Eso si, la caída de tensión la tienes igual.

De todas maneras los suministros monofásicos llegan hasta los 63 A.

Saludos