Página 1 de 1

CGPM DE GARAGE

Publicado: 11 Abr 2015, 21:32
por socarrat
Se trata de un garage comunitario de 2 edificios, de 36 plazas de aparcamiento, con ventilación natural, construido en el año 1980.

En este cuadro, se han ido haciendo diferentes ampliaciones/modificaciones por diferentes " chapucistas profesionales " ( la iluminación está conectada a la linea del motor de la puerta, las emergencias con las bases de enchufes.....etc)

Ante la decisión de cambiarlo y dejarlo todo correctamente, nos surge una duda:
¿el cuadro debe de hacerse como si fuese una vivienda? : un ID para 5 circuitos con sus correspondientes PIAS
¿o como local de pública concurrencia ? : un ID y un PIA para cada circuito

Agradecería me aclaraseis esta duda, o me indicaseis donde buscar información sobre esto. ( en el RBT, no he encontrado nada )

Un saludo

Re: CGPM DE GARAGE

Publicado: 11 Abr 2015, 22:04
por Hefner
Vete echándole una ojeada a esto:

http://www.eventbrite.es/e/entradas-ins ... 5406412726

Y a esto otro:



Un saludo

Re: CGPM DE GARAGE

Publicado: 11 Abr 2015, 22:25
por socarrat
Muchas gracias Hefner. Me serán muy utiles tus indicaciones.
Voveré a releerme las ITC-BT 28 y 29
Un saludo

Re: CGPM DE GARAGE

Publicado: 11 Abr 2015, 23:57
por Zamora
Local publica concurrencia un ID+pia para cada circuito? Dónde lo pone del RBT?

Re: CGPM DE GARAGE

Publicado: 12 Abr 2015, 14:11
por Gambier39
Lo extraño es que ningún organismo de control haya realizado ninguna inspección cada 5 años cómo están obligados.

Saludos

Re: CGPM DE GARAGE

Publicado: 12 Abr 2015, 20:20
por Zamora
Inspecciones pocas hacen justo en 5 años depende de comunidad

Re: CGPM DE GARAGE

Publicado: 30 Abr 2015, 20:45
por socarrat
Disculpas por el retraso en contestar

Zamora escribió:
Local publica concurrencia un ID+pia para cada circuito? Dónde lo pone del RBT?


Esto es lo que pone en la itc-bt-28 .4 apartado d

d) En las instalaciones para alumbrado de locales o dependencias donde se reúna
público, el número de líneas secundarias y su disposición en relación con el total de
lámparas a alimentar deberá ser tal que el corte de corriente en una cualquiera de ellas
no afecte a más de la tercera parte del total de lámparas instaladas en los locales o
dependencias que se iluminan alimentadas por dichas líneas. Cada una de estas líneas
estarán protegidas en su origen contra
sobrecargas, cortocircuitos, y si procede contra contactos indirectos


Posiblemente lo interpreté mal, por eso mi pregunta inicial


Re: CGPM DE GARAGE

Gambier39 » 12 Abr 2015, 14:11
Lo extraño es que ningún organismo de control haya realizado ninguna inspección cada 5 años cómo están obligados.

Inspecci............¿¿¿¿¿¿ queeeee?????, puedo asegurar que en los 20 años que estuve viviendo allí, nunca se hizo ninguna inspección

En todo caso, entiendo que se " puede " poner un diferencial por cada circuito para, en caso de tener algún problema con la iluminación y saltase el diferencial, el resto de circuitos ( motor de la puerta, bases de enchufes)
continuaran funcionando

Saludos

Re: CGPM DE GARAGE

Publicado: 30 Abr 2015, 23:24
por Zamora
Pues creo que tengo un problema en una instalación de una tienda pequeña.. Veréis tengo una línea trifasico+neutro que alimenta carriles de foco led alimenta casi toda la tienda con un magneto 4 polos y diferencial 4 polos y luego. Un pia de un polo que corta R S T de esa misma línea, después hay otra linea diferente de 8 downlight led. Podría tener problemas?

Re: CGPM DE GARAGE

Publicado: 30 Abr 2015, 23:28
por Zamora
Perdón el pia de un polo 1 pia para cada fase R S T o sea 3 pias. El reglamento dice que el corte no puede afectar a la tercera parte y en mi caso si un en un foco hay un cruze me saltaría un pia de un polo por ejemplo de R