GRUPO ELECTROGENO
Publicado: 13 May 2015, 11:08
por mamellao
Hola chicos/as os cuento un problema que tengo con un grupo electrogeno, el grupo esta conectado a un sondeo con un cuadro electrico con guardamotor regulable de 9-14 Amperios, la bomba del sondeo consume unos 12 A, hasta aqui todo bien, el grupo es un Honda GX270 de 9Hp unos 6500W, el problema es que me a tirado el guardamotor en alguna ocasión lo cual veo logico puesto que por calentamiento puede ser que salte, lo que no veo muy logico es que e medido tensión con el grupo arrancado y la bomba funcionando y el polimetro me marca 315V he probado con otro polimetro y nada lo mismo el grupo lleva un interruptor de paquete que regula la tension pero este no hace nada la tension no baja y si lo hace en muy pocos voltios, cuando paro la bomba del sondeo el grupo me da 330V he probado a cambiar condensador grupo y sigue igual, alguien sabria decirme que pasa.
Re: GRUPO ELECTROGENO
Publicado: 13 May 2015, 11:36
por Randomize
mamellao escribió:Hola chicos/as os cuento un problema que tengo con un grupo electrogeno, el grupo esta conectado a un sondeo con un cuadro electrico con guardamotor regulable de 9-14 Amperios, la bomba del sondeo consume unos 12 A, hasta aqui todo bien, el grupo es un Honda GX270 de 9Hp unos 6500W, el problema es que me a tirado el guardamotor en alguna ocasión lo cual veo logico puesto que por calentamiento puede ser que salte, lo que no veo muy logico es que e medido tensión con el grupo arrancado y la bomba funcionando y el polimetro me marca 315V he probado con otro polimetro y nada lo mismo el grupo lleva un interruptor de paquete que regula la tension pero este no hace nada la tension no baja y si lo hace en muy pocos voltios, cuando paro la bomba del sondeo el grupo me da 330V he probado a cambiar condensador grupo y sigue igual, alguien sabria decirme que pasa.
Un detalle ,¿entre que estas midiendo tension?
Re: GRUPO ELECTROGENO
Publicado: 13 May 2015, 12:05
por mamellao
Es un grupo monofasico mido tensión en el enchufe que trae que es una base de IDE 16A
Re: GRUPO ELECTROGENO
Publicado: 13 May 2015, 13:34
por Motorhead
¿Estas seguro?. Los datos que aportas indican los contrario, grupo trifásico, ya que con 6.500W en monofásico te irías a 28A.
Un saludo
Re: GRUPO ELECTROGENO
Publicado: 13 May 2015, 13:47
por mamellao
Perdona si no me he expresado bien, los datos de los amperios son correspondientes al cuadro del sondeo no del grupo, el grupo es monofasico gracias
Re: GRUPO ELECTROGENO
Publicado: 13 May 2015, 20:41
por Hefner
Perdona si no me he expresado bien, los datos de los amperios son correspondientes al cuadro del sondeo no del grupo, el grupo es monofasico gracias
Por lo que deduzco tú tienes un generador monofásico y luego haces una "ñapa" para tener un cuadro trifásico ¿Es así?
¿Con qué tipo de polímetro estás midiendo?
Un saludo
Re: GRUPO ELECTROGENO
Publicado: 13 May 2015, 23:07
por Randomize
Esa tensión de 330v, porque no dibujas el esquema , y donde estas midiendo.
Re: GRUPO ELECTROGENO
Publicado: 14 May 2015, 08:25
por Emecordoba
Randomize escribió:Esa tensión de 330v, porque no dibujas el esquema , y donde estas midiendo.
O mejor todavía que dibujarlo. ....¿porque no mandas algunas FOTOS? ..
Re: GRUPO ELECTROGENO
Publicado: 18 May 2015, 19:54
por mamellao
Hola de nuevo gracias a todos, me vuelvo a explicar son enchufes monofasicos, la bomba es monofasica, el problema es la tension alta del grupo por que la bomba funciona perfectamente, le pongo una bombilla y funciona perfectamente pero la tension de salida es de 330V he probado con un polimetro koban y otro meterman y con los dos lo mismo, los polimetros tienen las pilas nuevas, un saludo.
Re: GRUPO ELECTROGENO
Publicado: 18 May 2015, 23:17
por Hefner
Hola de nuevo gracias a todos, me vuelvo a explicar son enchufes monofasicos, la bomba es monofasica, el problema es la tension alta del grupo por que la bomba funciona perfectamente, le pongo una bombilla y funciona perfectamente pero la tension de salida es de 330V he probado con un polimetro koban y otro meterman y con los dos lo mismo, los polimetros tienen las pilas nuevas, un saludo.
Haz la prueba de medir la tensión entre los extremos de la bombilla (o mejor con una carga bastante mayor, como un calefactor de 2000 W)
Si entonces esa lectura sigue siendo de 330 V tendrías jodido el AVR del generador
Un saludo