iki84
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 1
Registrado: 18 Ago 2015, 17:31
Ubicación: Guipuzcoa

Cuadro electrico para obrador hasta 20000w

18 Ago 2015, 17:48

Buenas tardes,

Mi nombre es Iñaki. No controlo mucho de electricidad, solo hice la instalación electrica de mi casa y de momento estamos vivos todos.
Esta vez necesito hacer una instalación para un obrador familiar (por supuesto cuando lo termine vendrá un electricista a revisar si está bien o volaremos por los aires). La duda me surge al tener que decidir que ICP, que ID y que magnetotermicos que debo adquirir (no se si necesito algo más). (Entiendo que los magnetotermicos deben seleccionarse por si se pasa de un consumo para que salten. Cojo todos de 20000w y me olvido?)

Necesidades de la instalación por magnetotermicos (creo que hay que plantearlo así):

OBRADOR
-Hornos: Horno1 + Horno2
-Frío industrial: Refrigerador1 + Refrigerador2 + Congelador1
-Lavavajillas
-Pequeño electrodomestico: Batidora + Báscula + ...
-Iluminación Obrador
-Iluminación almacén
-Iluminación baño-vestuario

OFICINA:
-Enchufes: Ordenadores, TV, etc.
-Iluminación

SALA RELAX:
-Cocina
-Lavadora
-Iluminación


¿Qué ICP, ID y magnetotérmicos debo adquirir? ¿Necesito algo más?

¡Abrazos! ; )


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Cuadro electrico para obrador hasta 20000w

18 Ago 2015, 18:01

Mi nombre es Iñaki. No controlo mucho de electricidad


Hombre, por echarle jeta al asunto que no quede :oops: : o sea que no tienes NPI de electricidad
y te vas a embarcar en hacer una instalación de 3 pares de narices: debes pensar que lo de estudiar
y pagar sus impuestos para poder ejercer la profesión "es para otros" que tu ya vas sobrado...

Un saludo


 
Avatar de Usuario
Tali
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 909
Registrado: 24 Oct 2014, 21:18
Ubicación: Murcia
Contactar:

Re: Cuadro electrico para obrador hasta 20000w

18 Ago 2015, 22:53

Hola Pedro Gaviota.


 
luisemi2014
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 559
Registrado: 01 Oct 2014, 16:09
Ubicación: Barcelona

Re: Cuadro electrico para obrador hasta 20000w

19 Ago 2015, 03:36

Tienes que hacer un censo de carga.
Debes sumar las potencias activas de todos los aparatos electricos, para saber cual es la potencia instalada., y en base a eso podras seleccionar la corriente nominal de los interruptores asi como la seccion de los conductores.

Los calibres de la protección siempre se hacen en base a la secciones de los conductores, la sección de los conductores de circuitos seccionales dependerán de las cargas, los conductores a los tableros dependerán de la carga y circuitos íntimamente relacionado al tipo de electrificacion de la vivienda; no es lo mismo que con una carga fija.
Lo anterior es el concepto de protección de circuitos e instalaciones eléctricas, es obvio que el tema da para escribir paginas y paginas.
Una carga fija con un motor de 3/4 hp, para darte un ejemplo., es suficiente poner una sección de cable de 1.5 mm, por otro lado, esta es la sección mínima que se puede usar desde este motor a la linea del tablero, esa linea debe protegerse con una térmica en el tablero de 10A.

Pero si no tienes experiencia, te recomiendo que busques ayuda y guia de alguien que haya estudiado.
Saludos


 
socarrat
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Mensajes: 110
Registrado: 10 Sep 2014, 20:16
Ubicación: Alicante

Re: Cuadro electrico para obrador hasta 20000w

19 Ago 2015, 17:06

luisemi2014 escribió:
Una carga fija con un motor de 3/4 hp, para darte un ejemplo., es suficiente poner una sección de cable de 1.5 mm, por otro lado, esta es la sección mínima que se puede usar desde este motor a la linea del tablero, esa linea debe protegerse con una térmica en el tablero de 10A.

Pero si no tienes experiencia, te recomiendo que busques ayuda y guia de alguien que haya estudiado.

Saludos


Sobre esto, una puntualización :
Por cálculos, puede que con esa sección de cable funcione el motor( faltaría calcular la caida de tensión por longitud del circuito, entre otras cosas ) Pero por normativa, el cable de 1,5 mm solo se puede utilizar en los circuitos de iluminación, por lo tanto habrá que instalar cable de 2,5 mm y con un pia de 16 A, aunque vaya sobrado
Saludos