Página 1 de 1

averia

Publicado: 09 Ene 2011, 19:38
por felipe
Instalación hecha nueva en noviembre potencia contratada 15A: ICPm, iga, sobretensiones,Id, y cinco circuitos, me llama la clienta por que de buenas a primeras deja de funcionar la vitro, la lavadora, el calentador, que los tres son circuitos independientes (con los pías subidos)resto de vivienda funcionando, compruebo en las bases y no hay corriente, voy a la caja de la cocina y no llega corriente, me voy al cuadro y bajo los pías de 25A cocina, 16A lavadora, 16A termo.
Aguas arriba les llega a todos corriente subo los pías y aguas abajo tienen corriente me voy a la caja de la cocina y les llega corriente y miro las bases llega corriente y todo funciona, pienso algún cable esta medio suelto, pero tiro de todos uno por uno y ninguno esta suelto, en la caja de la cocina los cables están pisados por los dos tornillos que llevan la ficha.
Me comenta el inquilino que desde la instalación que les había hecho nunca había ningún problema, pero hablo posteriormente con la señora le dije que se habían disparo esos pías mas de una vez y me dijo dos pero no ayer cuando paso eso. Los pías me extraña mucho que les pase eso pues son de marca legrand y recién comprados en almacén. No se lo que ha podido pasar hay alguien que me lo pueda explicar he pensado ponerme en contacto con legrad para ver si puede ser fallo de los pías, o saber los disparos que mas o menos aguantan.
Si alguien sabe que ha podido ser os lo agradecería y si no también por el rato que dedicáis a leerlo que al fin y al cabo es vuestro tiempo.

Re: averia

Publicado: 09 Ene 2011, 20:53
por Frioelect
Hola Felipe,vamos a ver si acierto, ¿has utilizado un peine para hacer los puentes en los pias?, lo que comento tambien te puede pasar haciendo con cables, pero es mas probable con peines.
Cuando aflojamos los tornillos de los pias, a veces, sin darnos cuenta, simplemente desenroscamos el tornillo y no echamos hacia atras la chapita que hay en el agujero de conexion del pia, la que muerde el cable, y luego al apretar de nuevo el pia, dejamos un falso contacto que funciona cuando entregamos y la obra y luego falla aletoriamente.

Esto es lo que se me ocurre ahora, ya nos cuentas que ha pasado, un saludo.

Re: averia

Publicado: 10 Ene 2011, 15:23
por felipe
Lo hice con cable y esos cables los toque para tirar de ellos para ver si alguno andaba suelto pero no estaba ninguno, no habia flojo ningun cable aguas arriba ni aguas abajo de los pias que ocurrio el fallo, sigo pensando que pudo ser

Re: averia

Publicado: 10 Ene 2011, 20:21
por litrico
un termico puede fallar,pero que fallen tres simultaneamente y de distintos amperajes es muy raro.yo me inclino por la respuesta del compañero,comprueba los puentes y aunque hoy en dia es muy raro mira aq ver si el cable esta cortado internamente.

Re: averia

Publicado: 14 Ene 2011, 19:45
por felipe
he vuelto a ir a casa del cliente para ver si era lo que me comentabais pero están los cables pillados, tiras y no salen, le he cambiado los pías y me cubro en salud para mi y para el cliente gracias por todo

Re: averia

Publicado: 17 Ene 2011, 16:52
por Frioelect
pues entonces revisa las conexiones en la caja de empalme.

Re: averia

Publicado: 18 Ene 2011, 17:21
por felipe
revise la caja de empalmes de la cocina y los cables metidos todos por el mismo lado están mordidos por los dos tornillos de la ficha, es cosa muy rara pero espero que habiendo cambiado los pías no me avisen de nuevo como que falla.