Página 1 de 2

toma de tierra

Publicado: 28 Sep 2015, 12:59
por ahiestamos
Hola, me estoy haciendo una casa y tengo dudas sobre la toma de tierra..
El terreno es de roca viva y es imposible clavar las picas en su totalidad.
Los estructuristas han colocodo dos picas cogidas a un anillo de cable desnudo de 35mm que recorre todos los hierros de la cimentación.
El tema es que las picas no las han clavado del todo por que no podían, y al final han quedado enterradas parte en el suelo y parte entre el hormigon de la cimentación.
mi pregunta es:
Está bien instalada la toma de tierra?

saludos y muchas gracias de antemano.

Re: toma de tierra

Publicado: 28 Sep 2015, 15:26
por Hefner
Hola, me estoy haciendo una casa y tengo dudas sobre la toma de tierra..
El terreno es de roca viva y es imposible clavar las picas en su totalidad.
Los estructuristas han colocodo dos picas cogidas a un anillo de cable desnudo de 35mm que recorre todos los hierros de la cimentación.
El tema es que las picas no las han clavado del todo por que no podían, y al final han quedado enterradas parte en el suelo y parte entre el hormigon de la cimentación.
mi pregunta es:
Está bien instalada la toma de tierra?


Para asegurar que la toma de tierra es correcta hay que medirla, ya que "a ojo de buen cubero" no se sabe. Añadir que el hormigón
no representa problema alguno para las TT, al ser el estar embebidas en él una solución usual. Si por las circunstancias del terreno
no se pueden hincar más las picas se pone mayor cantidad, o se recurre a otros sistemas que hay para ello (placas o tratamientos
químicos) pero todo ello antes de cubrir la zanja de excavación

Un saludo

Re: toma de tierra

Publicado: 28 Sep 2015, 16:12
por ahiestamos
Las zanjas ya se han tapado y echado la solera.
Es una parcela de 130m cuadrados y tiene dos picas.
Las picas asoman unos 10cm por encima de la solera.
Para medirla necesito un telurometro verdad?
Si me da un valor demasiado alto tengo la opción de poner otras piquetas en el jardín, pero voy a tener el mismo problema de piedra en el suelo..

Re: toma de tierra

Publicado: 28 Sep 2015, 16:28
por ASUS
...

Re: toma de tierra

Publicado: 28 Sep 2015, 16:37
por ahiestamos
Cuantas picas me aconsejais poner?
Tienen que ir unidas a la tierra de la estructura??
Las uno con cable de 50mm???

Re: toma de tierra

Publicado: 28 Sep 2015, 16:55
por ASUS
...

Re: toma de tierra

Publicado: 28 Sep 2015, 17:09
por ahiestamos
Ok, entonces para que me quede claro.
Clavo una pica de 2m y mido. Clavo picas hasta que me de el valor que dices.
Una vez tengo las picas puestas, las conecto entre si con cable desnudo de 50mm y a la tierra de la estructura.
Una vez todo unido llevo el cable de 50 mm a un seccionador de donde saldrá un cable de 16mm a la caja de automáticos.
Dejo un registro en el seccionador para futuras mediciones.

Re: toma de tierra

Publicado: 28 Sep 2015, 17:11
por ASUS
...

Re: toma de tierra

Publicado: 28 Sep 2015, 17:52
por ahiestamos
No se porque no puedo ver la foto.
De todas formas me hago una idea. Muchas gracias por vuestra ayuda.
Un saludo

Re: toma de tierra

Publicado: 28 Sep 2015, 17:58
por ASUS
...