Página 1 de 1

tomacorriente de 16A

Publicado: 24 Oct 2015, 10:13
por astarot31
Buenos días gente, en estos momentos tengo una duda referente a una linea que alimenta algunos tomas,luces e interruptores, el cable utilizado en esta linea es el de 1,5mm 10A, entonces mi duda es que si puedo instalar en dicha linea un toma de 16A con cables de 2,5mm o tengo que pasar? una linea única que inicia del cuadro eléctrico hasta los tomacorrientes de 16A.

Gracias anticipadamente.

Re: tomacorriente de 16A

Publicado: 24 Oct 2015, 16:04
por Bombilla
Hola, se puede hacer, pero el magnetotérmico no debe ser de mas de 10A. Además dispones de menos potencia en el enchufe.

La mejor opción es pasar una línea de 2,5mm2 con su magneto de 16A para los enchufes.
Saludos

Re: tomacorriente de 16A

Publicado: 25 Oct 2015, 00:06
por astarot31
ok. me imagino que esa linea la paso por el mismo tubo? o tengo que montar tubos aparte? por una parte gracias por tomarte un tiempito por responder.
Saludos.

Re: tomacorriente de 16A

Publicado: 25 Oct 2015, 00:09
por Tali
Hola, si tienes espacio en el tubo para pasar mas cables pues claro pasalo por ahi

Un saludo

Re: tomacorriente de 16A

Publicado: 25 Oct 2015, 06:48
por astarot31
Muchas gracias Rumberes, pues ahora solo me queda meterme al lio.
Saludos.