por Arthhh
Buenas, estoy practicando automatismos en casa y tengo un problema con el automático, en mi cuadro tengo uno de c6, al hacer un corto este salta, pero tb se lleva el de casa, que es c20, ¿ tengo q buscar uno con la curva de disparo más rápida? Cual seria? Gracias!

Re: Magnetotermico con curva rapida

Publicado: 07 Ene 2016, 20:42
por Hefner
Buenas, estoy practicando automatismos en casa y tengo un problema con el automático, en mi cuadro tengo uno de c6, al hacer un corto este salta, pero tb se lleva el de casa, que es c20, ¿ tengo q buscar uno con la curva de disparo más rápida? Cual seria? Gracias!


No pierdas el tiempo, ni gastes el dinero: ante un cortocircuito franco, y en esa distancia, salta cualquier
automático, sea de la intensidad que sea o de curva mas "tardona"

Eso sí los las prácticas de automatismos no se hacen cableando "a ver que sale". Antes de meter tensión hay que
seriar el circuito, para descartar los posibles cortocircuitos. Y antes de dedicarse al estudio de los automatismos hay
que tener una sólida base en electrotécnia, pues si la tuvieras sabrías que si pones un trafo separador ese problema
que tienes se solucionaría...

Un saludo

Re: Magnetotermico con curva rapida

Publicado: 07 Ene 2016, 21:33
por Arthhh
Gracias por la respuesta. Tengo conocimientos pero no tan sólidos como querría, estoy en ello. Agradecerte el consejo, y lo tengo en cuenta, pero no creo q muchos se salven de los cortos en un aprendizaje, y más aún autodidacta. Una cosa, en las aulas de estudio, si saltan los automáticos y un corto no tira toda la instalación no? Lo hacen con transformadores? Por que me suena de que no es asi.

Re: Magnetotermico con curva rapida

Publicado: 08 Ene 2016, 06:32
por Hefner
Gracias por la respuesta. Tengo conocimientos pero no tan sólidos como querría, estoy en ello. Agradecerte el consejo, y lo tengo en cuenta, pero no creo q muchos se salven de los cortos en un aprendizaje, y más aún autodidacta. Una cosa, en las aulas de estudio, si saltan los automáticos y un corto no tira toda la instalación no? Lo hacen con transformadores? Por que me suena de que no es asi.


Pues para esos casos se emplean fusibles, o interruptores de caja moldeada, aguas arriba, que si tienen
posibilidades de retardo e, incluso, elegir diferentes curvas en función de la aplicación. Pero si es un centro
de enseñanza tendrá un trafo separador: no creo que el centro se exponga a la electrocución de uno de sus
alumnos por no emplear este método de protección. El trafo sería de relación 1/1, es decir, que si entran
230 V su secundario es también a 230 V. No sirve que sea autotransformador (que comparte primario
y secundario común)

Un saludo

Re: Magnetotermico con curva rapida

Publicado: 12 Ene 2016, 19:34
por MXMiguel
Hefner escribió:
Gracias por la respuesta. Tengo conocimientos pero no tan sólidos como querría, estoy en ello. Agradecerte el consejo, y lo tengo en cuenta, pero no creo q muchos se salven de los cortos en un aprendizaje, y más aún autodidacta. Una cosa, en las aulas de estudio, si saltan los automáticos y un corto no tira toda la instalación no? Lo hacen con transformadores? Por que me suena de que no es asi.


Pues para esos casos se emplean fusibles, o interruptores de caja moldeada, aguas arriba, que si tienen
posibilidades de retardo e, incluso, elegir diferentes curvas en función de la aplicación. Pero si es un centro
de enseñanza tendrá un trafo separador: no creo que el centro se exponga a la electrocución de uno de sus
alumnos por no emplear este método de protección. El trafo sería de relación 1/1, es decir, que si entran
230 V su secundario es también a 230 V. No sirve que sea autotransformador (que comparte primario
y secundario común)

Un saludo


aprovecho para tocar el tema de los transformadores de aislacion monofasico si estos en el secundario se puede saber cual es el neutro o los dos son conductores activos , y con esto se puede evitar una electrocución entonces nos electrocutamos al tocar una fase al estar el neutro conectado a tierra si esto es así entonces un transformador de aislacion no tiene fallas a tierra???

Re: Magnetotermico con curva rapida

Publicado: 12 Ene 2016, 20:16
por Bombilla
Hola MXMiguel, en un transformador de ailacion en el secundario se tiene una tensión alterna entre dos conductores. El neutro se forma cuando se conecta un polo a tierra como referencia eléctrica, entonces tendrías neutro y una fase.

Para que la línea que sale del secundario no de descargas hay que mantener el circuito aislado de tierra, sin neutro a tierra a la salida del trafo.

Un transformador de aislamiento si puede tener fallos a tierra, puede haber un fallo de aislamiento entre primario y masa o entre primario y secundario.
Saludos

Re: Magnetotermico con curva rapida

Publicado: 12 Ene 2016, 20:45
por Hefner
aprovecho para tocar el tema de los transformadores de aislacion monofasico si estos en el secundario se puede saber cual es el neutro o los dos son conductores activos , y con esto se puede evitar una electrocución entonces nos electrocutamos al tocar una fase al estar el neutro conectado a tierra si esto es así entonces un transformador de aislacion no tiene fallas a tierra???


Hola:

Para dar contestación a tu pregunta habría que distinguir lo que es un trafo separador de un trafo de aislamiento
La diferencia está en que entre primario y secundario hay una pantalla (lamina de cobre del ancho del carrete)
que está puesta a tierra, para evitar que haya capacidad entre primario y secundario

Del secundario sale una tensión que no está referenciada a neutro, pero en estos trafos un borne del secundario se
pone a tierra, como medida de seguridad. Pero esto ya es otro cantar...

En cuanto al tema de la electrocución ello va en relación de la corriente que circule por el cuerpo humano, es decir
que aún habiendo trafo de aislamiento se puede matar al paisano. De hecho en los quirófanos (que llevan un trafo
de aislamiento para la aparamenta) es el médico quien decide si se sigue operando aún habiendo fugas de aislamiento
las cuales se monitorizan en el panel que lo controla. Es que en ocasiones mas vale que a uno se le altere el corazón
que deje de latir por completo...

Un saludo

Re: Magnetotermico con curva rapida

Publicado: 13 Ene 2016, 09:34
por Motorhead
es el médico quien decide si se sigue operando aún habiendo fugas de aislamiento
las cuales se monitorizan en el panel que lo controla


¿Estás seguro de esto?

Hasta donde yo llego, el médico dispone de un panel que indica el nivel de aislamiento de la instalación eléctrica del quirófano (antiguamente con un bonito indicador analógico con sus correspondientes colores en verde y rojo, hoy en día con un display un poco más soso, que cuando se alcanza el máximo nivel permitido, se activa una alarma sonora). Lo máximo que sabe el médico sobre el asunto es que cuando la alarma pita hay problemas y tiene que hacer un kit-kat.

Por lo que yo sé, en estas ocasiones suele llamar al técnico para ver que pasa y teniendo en cuenta su opinión decide si sigue o no operando. Y no es la primera vez que el técnico va a la sala anexa donde hay un panel de nivel de aislamiento más completo que el que hay en el quirófano, intuye lo que pasa, se viste adecuadamente para la entrada en quirófano y le informa al anestesista que cargue la batería de su Tablet en cualquier enchufe menos en los que hay en el quirófano.

Y a todo esto, el médico con el bisturí en la mano, cagándose en la familia del jefe de RRHH que le ha metido a semejante personaje en su equipo. Supongo que ya sabrás que también hay jefes de dudosa profesionalidad :mrgreen:

Un saludo

Re: Magnetotermico con curva rapida

Publicado: 13 Ene 2016, 17:30
por Hefner
Estás seguro de esto?

Hasta donde yo llego, el médico dispone de un panel que indica el nivel de aislamiento de la instalación eléctrica del quirófano (antiguamente con un bonito indicador analógico con sus correspondientes colores en verde y rojo, hoy en día con un display un poco más soso, que cuando se alcanza el máximo nivel permitido, se activa una alarma sonora). Lo máximo que sabe el médico sobre el asunto es que cuando la alarma pita hay problemas y tiene que hacer un kit-kat.

Por lo que yo sé, en estas ocasiones suele llamar al técnico para ver que pasa y teniendo en cuenta su opinión decide si sigue o no operando. Y no es la primera vez que el técnico va a la sala anexa donde hay un panel de nivel de aislamiento más completo que el que hay en el quirófano, intuye lo que pasa, se viste adecuadamente para la entrada en quirófano y le informa al anestesista que cargue la batería de su Tablet en cualquier enchufe menos en los que hay en el quirófano.

Y a todo esto, el médico con el bisturí en la mano, cagándose en la familia del jefe de RRHH que le ha metido a semejante personaje en su equipo. Supongo que ya sabrás que también hay jefes de dudosa profesionalidad :mrgreen:


Je,je... :mrgreen:

¡Claro, hombre, como no voy a estar seguro!

El tema ese de la electrificación de los quirófanos también la trabajé (a nivel de toda España) y, por tanto, conozco
los sistemas de monitorización mediante miliamperímetros o lucecitas de colores. De estos últimos los que monté
eran de Klockner Moeller : ya llovió desde entonces (36 años, mas o menos). Supongo que la tecnología habrá
cambiado sustancialmente
Como bien sabes esos paneles no cortan nada: solo señalizan la alarma. Pero hay otras zonas del quirófano que
llevan protecciones diferenciales convencionales. Durante unas pruebas de verificación, ante el inspector de industria,
simulé una derivación mediante un reóstato (de aquella no existían los sistemas actuales de verificación de ID´s), pero
él no quedó muy convencido. Obviamente la responsabilidad no la quiere nadie. Me dijo que si me atrevía a hacer esa
derivación "real" o sea haciendo yo de conejillo de indias. Le dije que no había mayor problema, que "chocara esos
cinco" :mrgreen: . Como me vio tan dispuesto 8-) dio de paso la instalación sin ningún otro comentario...

Un saludo

Re: Magnetotermico con curva rapida

Publicado: 14 Ene 2016, 19:22
por tony
Haber señores, lo del transformador de aislamiento si lo entendi, lo que buscamos es aislar esa conexión de receptor con respecto a tierra que tenemos debido a que la red de distribución es TT.
Lo que me cuesta un poco mas es ver como el transformador me permite conseguir la selectividad en caso de corto, entendía que los magnetotermicos a base de microprocesadores o electronicos, si que se podían obtener esos retardos, pero con el transfomador. Entiendo que los arrollamiento primario y secundarios, son identicos, y que dentro de la potencia nominal de ese trafo, cualquier variación electrica en el secundario originada por la carga la sigue el primario es decir que un aumento de corriente de la carga, lleva el mismo incremento en el primario. Ahora si se produce el corto, en la carga o cableado del secundario, ese incremento de intensidad, originado por el corto no puede ser reflejado o seguido por el primario debido a la resistencia del arrollamiento del secundario que origina una caida de tensión brutal en el secundario, o como es esto, Es por ello que saltaria la protección del secundario y la del primario se mantiene conectada. o como se conseguiria esa selectividad...
¿?.