OS COMENTO MI PROBLEMA POR SI ALGUNO QUIERE AYUDARME:
Tengo un pequeño estanque de peces. Le tengo instaladas un pequeña fuente con una bomba y un pequeña depuradora con su bomba distinta de la anterior. Hace un tiempo dejaron de funcionar, al comprobarlas vi que los cables, fuera del estanque y dentro de la nave donde los tengo enchufados, los habían roto los ratones. Los he empalmado de nuevo cada cable con el de su color, incluido el de tierra utilizando conectores, creo que lo he hecho bien. Al comprobar su funcionamiento veo que si enchufo una bomba sola funciona bien, pero si conecto las dos, al mismo enchufe o a enchufes diferentes, se dispara el diferencial y soy incapaz de hacerlas funcionar al mismo tiempo, ya digo que si sólo enchufo una, se cual sea, me funciona bien.
Alguien podría ayudarme y decirme cual puede ser la causa.
GRACIAS.

Re: bombas de estanques

Publicado: 13 May 2016, 11:19
por Randomize
Seguramente el diferencial te este saltando por suma.
Lo correcto seria con una pinza de fuga comprobar las dos bombas.

Saludos

Re: bombas de estanques

Publicado: 13 May 2016, 23:58
por Emecordoba
Por lo que cuentas una de las bombas esta "derivada" .
Ahora mismo se me ocurre que podrias probar la clavija de conexión de cada bomba con el tester en posición "continuidad"

Si en la clavija de la bomba tienes continuidad, entre fase y tierra...es decir, se oye un pitido...enhorabuena, la bomba tiene una derivación interna y el interruptor diferencial al "saltar" te estará protegiendo de que te de un calambrazo.