Página 1 de 1

Duda sobre desconectadores

Publicado: 17 May 2016, 20:39
por ElEddy
Hola, qué tal.

Este es mi primer post, y lo creo para ver si me pueden ayudar aunque tenga poco conocimiento de la ingeniería eléctrica.

En un trabajo utilizamos una banda transportadora para minerales tipo telestacker. Esta a su vez está conectada a un generador móvil que es la alimentación. Se manjean 440 volts y 3 conductores calibre 1/0 AWG de cobre. Se alimentan 5 motores con un total aproximado de 150 Amperes.

Como esta transportadora es utilizada para cargar barcos, se mueve mucho. Para moverla se tiende a desconectar muy seguido los 3 conductores (es trifásico) que salen del generador. Al ver esto recibí opiniones diversas y se me dijo que de tanto conectar-desconectar las terminales del breaker del generador se pueden dañar y que es mejor poner algún tipo de desconectador para de ahí desconectar los conductores, y de tal manera prevenir daño al breaker principal. ¿Es esto factible? ¿Qué dispsitivos son los que debería de conseguir con el proveedor?

Muchas gracias por su tiempo. Se los agradezco de antemano.

Re: Duda sobre desconectadores

Publicado: 17 May 2016, 21:39
por Hefner
Este es mi primer post, y lo creo para ver si me pueden ayudar aunque tenga poco conocimiento de la ingeniería eléctrica.

En un trabajo utilizamos una banda transportadora para minerales tipo telestacker. Esta a su vez está conectada a un generador móvil que es la alimentación. Se manjean 440 volts y 3 conductores calibre 1/0 AWG de cobre. Se alimentan 5 motores con un total aproximado de 150 Amperes.

Como esta transportadora es utilizada para cargar barcos, se mueve mucho. Para moverla se tiende a desconectar muy seguido los 3 conductores (es trifásico) que salen del generador. Al ver esto recibí opiniones diversas y se me dijo que de tanto conectar-desconectar las terminales del breaker del generador se pueden dañar y que es mejor poner algún tipo de desconectador para de ahí desconectar los conductores, y de tal manera prevenir daño al breaker principal. ¿Es esto factible? ¿Qué dispsitivos son los que debería de conseguir con el proveedor?

Muchas gracias por su tiempo. Se los agradezco de antemano.



Pues para esa "ñapa" tienes 2 opciones: colocar un tomacorriente de alta potencia, similar a este

http://www.meltric.com/html/dr400-amp-h ... es-sp.html

O bien hacer una cosa mas sencilla y barata: miras en el catálogo de ese interruptor y seguro que vienen
unas pletinas que se adaptan al paso del interruptor y que se soportan sobre unos aisladores. En esas pletinas
es donde conectarías los cables. No hacen esfuerzo alguno sobre el interruptor ni sobre las conexiones de este,
solo sobre ellas
También se pueden fabricar, que es cosa sencilla que se hace normalmente

Un saludo

Re: Duda sobre desconectadores

Publicado: 17 May 2016, 22:51
por ElEddy
Muchas gracias Hefner. Ambas opciones son buenas, pero creo que me voy a ir por la opción de las pletinas pues se ve mucho más económico. Aunque se dañarían es más sencillo cambiarlas que a dañar componentes del interruptor.

Re: Duda sobre desconectadores

Publicado: 18 May 2016, 01:53
por Bombilla
Hola, has tenido en cuenta la posibilidad de conectar y desconectar los motores en escala? Utilizando contactores y magnetotermicos individuales para cada motor.
Si deben arrancar a la vez se pueden sincronizar los 5 contactores de arranque y un solo par de botones paro - marca.
Cuanta menos potencia haya en funcionamiento, menos arcos de desconexión. Si maniobras el interruptor principal sin carga o con una minima carga, deberia durarte mucho mas.
Ademas, es mas barato y rápido reponer elementos de corte de bajo amperaje que de alto.
Saludos