Página 1 de 1

Relé diferencial selectivo con toroidal de cabecera

Publicado: 24 May 2016, 15:20
por kyleXY
Buenos días, voy a estrenarme en el foro realizando mi primera consulta, que ya era hora... :D

Una OCA exige disponer de un relé diferencial de cabecera en el interruptor principal de baja tensión de un edificio con un consumo nominal de unos 750 A. El "manojo de cableado" en su conjunto tiene un diámetro considerable, podría ser de alrededor de 30 cm o más...

Conozco los relé VIGIREX de Schneider, y Schneider tiene toroidales circulares de hasta 30 cm, e incluso toroidales rectangulares de gran capacidad... pero todos los que he visto son de núcleo cerrado.

¿Conocéis algún otro fabricante que ofrezca una calidad similar a Schneider con productos similares y toroidales de gran capacidad? Si ya ofreciera toroidales de núcleo abierto sería genial...

Gracias por anticipado.

Re: Relé diferencial selectivo con toroidal de cabecera

Publicado: 24 May 2016, 17:14
por Hefner
Buenos días, voy a estrenarme en el foro realizando mi primera consulta, que ya era hora... :D

Una OCA exige disponer de un relé diferencial de cabecera en el interruptor principal de baja tensión de un edificio con un consumo nominal de unos 750 A. El "manojo de cableado" en su conjunto tiene un diámetro considerable, podría ser de alrededor de 30 cm o más...

Conozco los relé VIGIREX de Schneider, y Schneider tiene toroidales circulares de hasta 30 cm, e incluso toroidales rectangulares de gran capacidad... pero todos los que he visto son de núcleo cerrado.

¿Conocéis algún otro fabricante que ofrezca una calidad similar a Schneider con productos similares y toroidales de gran capacidad? Si ya ofreciera toroidales de núcleo abierto sería genial...


¿Valoraste la posibilidad de hacer esa medida en el neutro?. Si lo haces así sólo necesitas un toroidal de pequeño
diámetro, más el relé correspondiente...

Un saludo

Re: Relé diferencial selectivo con toroidal de cabecera

Publicado: 24 May 2016, 17:42
por kyleXY
No, no le he valorado, desconozco ese método, ¿te refieres a "abrazar" con el toroidal el cable de la toma de tierra del neutro?

Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk

Re: Relé diferencial selectivo con toroidal de cabecera

Publicado: 24 May 2016, 18:09
por Hefner
No, no le he valorado, desconozco ese método, ¿te refieres a "abrazar" con el toroidal el cable de la toma de tierra del neutro?


Tienes un MP

Un saludo

Re: Relé diferencial selectivo con toroidal de cabecera

Publicado: 24 May 2016, 20:58
por kyleXY
Hefner escribió:
No, no le he valorado, desconozco ese método, ¿te refieres a "abrazar" con el toroidal el cable de la toma de tierra del neutro?


Tienes un MP

Un saludo


Muchas gracias Hefner

Re: Relé diferencial selectivo con toroidal de cabecera

Publicado: 30 May 2016, 19:39
por Kvar
La verdad es que me dejó intrigado este post, realmente no se como se puede atacar un rele diferencial desde un toro en el neutro en un sistema trifásico desequilibrado, habria propuesto la instalación de trafos de intensidad en paralelo (uno por fase), tiene un margen de error superior, pero es una solución que alguna vez he visto, pero eso de testar desde el cero para defectos diferenciales tengo que reconocer que nunca lo vi. sáquenos de la oscuridad Sr Hefner :?:

Un saludo.

Re: Relé diferencial selectivo con toroidal de cabecera

Publicado: 30 May 2016, 20:42
por Hefner
La verdad es que me dejó intrigado este post, realmente no se como se puede atacar un rele diferencial desde un toro en el neutro en un sistema trifásico desequilibrado, habria propuesto la instalación de trafos de intensidad en paralelo (uno por fase), tiene un margen de error superior, pero es una solución que alguna vez he visto, pero eso de testar desde el cero para defectos diferenciales tengo que reconocer que nunca lo vi. sáquenos de la oscuridad Sr Hefner :?:


La cosa no tiene mayor misterio, tecnología pura y dura: si Kirchoff dixit que la corriente en un nudo
es igual a cero "si algo se escapa" se podrá medir :mrgreen: . Por tanto si se coloca un toroidal (especifico
para diferenciales) entre el neutro y la tierra, la lectura que se obtiene es la misma que se obtendría por
el método de Nicholson en las 3 fases.

Ahora bien, las OCA´s exigen ese tipo de protección a la salida del trafo, pero a la hora de la verdad eso
"no hay dios que lo controle": por poca sensibilidad que pongas, o por mucho tiempo de retardo que elijas,
(el aparato de control también es especifico) los disparos intempestivos están garantizados. Pero como todo
en esta vida la cosa tiene solución :mrgreen:

Si algún día se te presenta un montaje de este tipo ya sabes por donde andamos :mrgreen:

Un saludo

Re: Relé diferencial selectivo con toroidal de cabecera

Publicado: 04 Jun 2016, 15:31
por Raulito
Hola,

http://www.sassinelectric.com/producto_ ... ff6c8b8708

Mira en este enlace, aquí tienes toroidales de gran diámetro con el núcleo abierto y cerrado.

Un saludo.

Re: Relé diferencial selectivo con toroidal de cabecera

Publicado: 04 Jun 2016, 15:39
por kyleXY
Raulito escribió:
Hola,

http://www.sassinelectric.com/producto_ ... ff6c8b8708

Mira en este enlace, aquí tienes toroidales de gran diámetro con el núcleo abierto y cerrado.

Un saludo.

Gracias Raulito

Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk