Publicado: 24 May 2016, 21:53
por JOUSEPE
Buenas tardes,les comento en una instalacion donde todo funciona a simple vista bien he tomado cargas por fase y tengo en R 10A,S 11A y en la fase T la medida fluctua cada segundo aproximada mente entre 0.8A y 12A he mantenido la pinza durante un buen rato haber si se estabilizaba y nada asi se a quedado todo el rato a que puede ser debido esto no es normal apesar de que  en apariencia todo funciona bien, gracias.

Re: medida estraña

Publicado: 25 May 2016, 22:22
por Bombilla
Hola, un primer paso para investigar podría ser saber todo lo que está conectado a la tercera fase.
Has probado de bajar magnetos hasta que tengas una medida estable?
Saludos

Re: medida estraña

Publicado: 25 May 2016, 23:10
por Kvar
¿El amperimetro es digital o de aguja?, si es digital prueba a hacer esa misma medida con uno de aguja (los de toda la vida), no seria la primera vez que un digital falseara la medida de esa forma...y no hace falta que el amperimetro sea de los chinos para que pase. Algunas fuentes conmutadas, arrancadores suaves o en general la electronica aplicada a la potencia pueden dar problemas para medirlos con amperimetros digitales

Un saludo.

Re: medida estraña

Publicado: 30 May 2016, 17:50
por muyperezoso
que tipo de instalación es? mide tensiones de todas las fases aguas abajo de donde has medido con la pinza, creo que tienes un defecto o falso contacto en esa fase.

Re: medida estraña

Publicado: 30 May 2016, 19:15
por Kvar
uff, no se muyperezoso, un falso contacto donde fluctue una corriente de 12 Amp se tiene que estar requemando algo seguro, en algún lugar habria al menos pestazo a quemado que echa pátras, sinceramente no creo que sea eso.

Un saludo.

Re: medida estraña

Publicado: 30 May 2016, 19:28
por muyperezoso
no ha dicho donde mide, pero aunque midiera a la salida de un variador, la lectura con una pinza normal fluctua hasta la mitad, como mucho, con 12A, oscilaría entre 6 y 14A, pero no hasta casi 0. Con 12A, no es necesario que se prenda fuego, que se decolore, hasta que el cable se funde y se corta, a medio plazo. aparte que seria en todas las fases igual y no solo en una. Solo pasa en una, indica fallo en instalación, en conexiones de cableado muy posiblemente o algún contactor, magnetotermico,....