Página 1 de 1

Dudas con conexiòn chabolo

Publicado: 13 Jun 2016, 14:41
por rinojoe
Hola a todos, quería consultaros una duda:
En la casa que tenemos en el pueblo acabamos de hacer una chabola para guardar herramientas el cual está a una distancia por cable de 45 metros desde el cuadro de la casa hasta la entrada en la chabola.
Dentro de la chabola vamos a instalar la lavadora, dos enchufes para usos varios (taladro, bricolaje en general con máquinas de unos 2500w como máximo) y dos focos led de 25 w cada uno.
Estoy pensando en poner en el cuadro general de la casa un diferencial de 20A y 30mA desde el interruptor general (a parte tiene otro de 40 para la casa) y un magnetotérmico de 20A para la chabola.
Mi duda es la siguiente…me aconsejáis poner dos magnetos uno para lavadora y otro para enchufes y focos o con uno de 20A me llega. Por cierto el cable que voy a poner que une la casa con el chabolo es especial para el exterior libre de halógenos de tres hilos de sección 4mm2 (será suficiente)
Si tengo que poner dos magnetos entonces es mejor que ponga una caja de carril din dentro de la chabola porque si no no me daría para pasar los 5 cables que necesito.O no?
Gracias de antemano espero vuestras opiniones.

Re: Dudas con conexiòn chabolo

Publicado: 13 Jun 2016, 14:59
por Bombilla
Hola, antes de escoger el cable de la casa a la chabola hay que calcular la caida de tensión.
En la chabola lo suyo serian 3 circuitos, alumbrado 10A, lavadora 16A y enchufes 16A.
Saludos

Re: Dudas con conexiòn chabolo

Publicado: 14 Jun 2016, 08:50
por rinojoe
Pues mucgas gracias Bombilla...tendre que sacar mi libreta del baul de los recuerdos y repasar un poco, que ya van tres años de eso y no ejerzo la profesión, aunque he hecho alguna cosilla.