Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

Reglas del Foro
Nota importante:

Toda ayuda aportada por otros usuarios es meramente informativa. Por favor, si no dominas la electricidad busca la ayuda de un profesional para evitar accidentes.
 
ivanaliaga
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 3
Registrado: 17 Dic 2013, 14:07
Ubicación: Valencia

Como conectar 4 fluorescentes con 1 transformador.

17 Dic 2013, 14:13

Tengo unas pantallas de iluminación que poseen 4 tubos fluorescentes de 18w, 2 cebadores y 2 transformadores de 36w. Después de la última tormenta tengo una pantalla que tiene los 2 transformadores rotos y mirando por el almacén he encontrado unos tranfsormadores de 58w de fluorescentes grandes. Se pueden conectar 4 tubos a una sola reactancia? Agradeceria un esquemita o un dibujete a paint. Un saludo y muchas gracias!! :D


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Como conectar 4 fluorescentes con 1 transformador.

17 Dic 2013, 18:27

...Por poder se puede pero se producirá un arranque inestable que lo desaconseja por completo...

Saludos


 
ivanaliaga
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 3
Registrado: 17 Dic 2013, 14:07
Ubicación: Valencia

Re: Como conectar 4 fluorescentes con 1 transformador.

17 Dic 2013, 19:26

Hola hefner, a que te refieres con arranque inestable? Parpadeo?


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Como conectar 4 fluorescentes con 1 transformador.

17 Dic 2013, 21:13

...Efectivamente: habrá un parpadeo que parecerá un árbol de navidad. Eso implica que los tubos (y los cebadores) se agotarán prematuramente, ya que en la vida útil de un tubo influye mas el número de encendidos que el tiempo que estén alumbrado. Se podría paliar, en parte, lo del parpadeo colocando condensadores, pero lo suyo es poner una reactancia para cada tubo, y no dos, como era tú caso. Ese sistema (que viene de fábrica) es un aberración de cara al mantenimiento: lo que se ahorra en la reactancia se paga con creces: en tubos, cebadores y averías

Si lo quieres hacer el montaje es bien sencillo: sólo tiene que guiarte por el esquema que viene en la reactancia para poner 2 tubos en serie y hacerlo con los 5...

Un saludo


 
ivanaliaga
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 3
Registrado: 17 Dic 2013, 14:07
Ubicación: Valencia

Re: Como conectar 4 fluorescentes con 1 transformador.

18 Dic 2013, 09:07

Gracias, igual lo pruebo para ver como funciona, pero me tocará pillar reactancias. Un saludo y muchas gracias.