07 Ene 2015, 22:38
Hola Compulón, para calcular la caída de tensión necesitaríamos saber la carga que tienes prevista, es muy importante. Y también el voltaje exacto, aunque supongo que debe ser de 120/208 V.
Vamos a suponer una carga de 20 kW a una tensión de 208 V y 12 metros:
S = (P · L) / (cond · CdT · V)
CdT = (P · L) / (cond · S · V) = (20000 · 12) / (56 · 21,2 · 208) = 0,971 V
Como puedes comprobar, con esas características da una caída de tensión despreciable. De hecho, con una caída máxima del 1,5 % a esa tensión y con esa sección, podrías llegar a demandar una potencia teórica de:
P = (S · Cond · CdT · V) / L = (21,2 · 56 · 3,12 · 208) / 12 = 64203,7 W
Según este cálculo, por caída de tensión puedes llegar a consumir casi 65 kW, que a 120/208 son 178 A por fase. Lógicamente es un valor teórico, pues también hay que tener en cuenta la sección del conductor.
Considerando 30 A por fase tendrías en monofásico 3,6 kW, con dos fases y neutro 7,2 kW y 10,8 kW en trifásico, y si fueran 50 A por fase tendrías en monofásico 6 kW, con dos fases y neutro 12 kW y 18 kW en trifásico.
He investigado cuanto aguanta un cable AWG 4 y he encontrado que puede aguantar 80 A, lo cual con trifásica de 120/208 V da una potencia de 28,8 kW
Como puedes comprobar, esa sección a 120/208 V son más que suficientes para unos consumos domésticos, y de sobras.
Para hacer tu instalación, dado que se trata de una vivienda de 3 plantas y no hay previsión de añadir cargas trifásicas, puedes tener un tablero principal en la planta baja a donde llega la trifásica y a cada planta llevar una línea de dos fases y neutro hacia un tablero secundario para cada planta.
Por otra parte, en electricidad de "cables gordos" no se produce caída de tensión por hacer mas curvas, eso sólo ocurre con cables de señales débiles.
Saludos