Vas a entender perfectamente como funciona la cosa:
Supongamos las siguientes fugas
> Bombo agua caliente>15 mA
> Reactancia fluorescente baño>2 mA
> Reactancia fluorescente cocina>3 mA
> Plancha eléctrica> 5mA
> Horno cocina>10 mA
Si sumas todas las derivaciones ves que superamos el umbral de los 30 mA, por lo cual el diferencial dispara; pero si lo divides
en dos circuitos, sea cual sea la división que hagas, el diferencial no saltará en la vida (los diferenciales no disparan "exactamente"
a su sensibilidad nominal). Por tanto para localizar cual es el aparato/s que están derivando "de más" (bombo y horno) hay que
utilizar el aparato de medida adecuado para localizarlo.
Como se ve en el ejemplo (supuesto) si se tiene en funcionamiento bombo y horno cuando encienda la plancha se producirá
el disparo, sin que esta sea la causante. Así mismo lo hará cuando encienda cualquiera de los dos lámparas. No hay mas que
"jugar" con esos datos para ver en el jaleo nos metemos...
La cosa se complica cuando otro vecino tiene una derivación "cuasi" permanente que no despeja su ID. Entonces el potencial neutro/tierra
se eleva pudiendo hacer que dispare nuestro ID. Esto, sin la aparamenta adecuada, es "dificiliiiisimo" de localizar. Pero en cualquier industria
se dan casos superiores a estos (365 x 24 x 60 x 60) y en cambio se localizan "sobre la marcha"
Un saludo