LastTechnology escribió:Y aquí dejo la tabla del grosor de los cables.
El típico de 6 mm puede aguantar hasta los 45 amperios y 57 amperios los del tipo XLPE (según como esten puestos, claro)
Hola, efectivamente, pero como ya te comenté:
Lo de hacer una instalación con sólo un circuito quizá sea práctico a la hora de cablear, pero si no se hace así por algo será. Para empezar un cable no necesariamente aguanta lo que indica una tabla, hay otros factores que limitan la corriente admisible de un cable, como la caída de tensión o el sistema de montaje. Un cable de 6 instalado dentro de un tubo no puede disipar tan bien el calor como si estubiera al aire, por lo tanto bajo tubo aguantará menos corriente que al aire. Por eso mismo al cable de 6 mm2 normalmente se le asigna una corriente máxima de 25 A.
Si te fijas bien verás que cambia la intensidad máxima admisible según el sistema de instalación, y que esos amperajes los aguanta cuando es cable al aire (unipolar o multipolar) pero esa misma corriente se reduce cuando nos vamos a los recuadros de cable bajo tubo empotrado.
Saludos