juliodiez escribió:yo estoy con los compañeros , no se porque pero te llega corriente (fase ) al plafon
1º si tienes un interruptor con piloto cambiale por otro sin piloto
2º comprueba si te llega fase con el interruptor apagado al plafon
3 º comprueba tambien si puedes en entrada del cuadro de automaticos que no esten cambiados la fase y el neutro
4º se me ocurre tambien que mires temsion entre fase y tierra ,,y entre neutro y tierra ,si entre neutro y tierra te da tension( mas de 24 V ) habria un fallo en la red y te llegaria corriente por el neutro
5º tambien te puede ser que la red de distribucion sea 230V entre fases y hay te llegaria siempre corriente
Napacaer escribió:Buenas a todos,
Adjunto foto del interruptor y de la caja de registro. Es la ficha de la derecha.
He probado con el buscapolo y pasa corriente....
Voy a intentar contestar con los pocos conocimientos que tengo.
1º No tengo interruptor con piloto ni conmutado
2º Con un destornillador de esos que se iluminan, no corta
3º No lo he comprobado
4º La tension en la caja de registro es la siguiente:
entre fase y neutro: 229
entre neutro y tierra: 130
entre fase y tierra: 130