Elvives
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 7
Registrado: 20 Sep 2015, 13:48
Ubicación: Madrid

Vitrocerámica instalada con cable 4mm sección

20 Sep 2015, 15:44

Hola chicos!!!


A ver si me podeis contestar.

El caso es que quisiera saber si la instalación eléctrica de una vitrocerámica puede funcionar con cable de 4mm de sección sin que corra ningún peligro de incendio, no se queme el cable , etc etc etc.

Ya se que por ley se debe poner cable de 6mm con pia de 25 A. Pero quisiera saber si alguien lo tiene así y no ha pasado nada y demás.

Gracias


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Vitrocerámica instalada con cable 4mm sección

20 Sep 2015, 17:36

A ver si me podeis contestar.

El caso es que quisiera saber si la instalación eléctrica de una vitrocerámica puede funcionar con cable de 4mm de sección sin que corra ningún peligro de incendio, no se queme el cable , etc etc etc.

Ya se que por ley se debe poner cable de 6mm con pia de 25 A. Pero quisiera saber si alguien lo tiene así y no ha pasado nada y demás.


Si el cable de 4 mm2 lo tienes protegido con un automático de 20 A no pasaría absolutamente nada. La vitrocerámica
funcionaría sin mayor problema: sólo mi suegra utiliza todos los fogones a la vez. En el caso de que quisieras ponerlos todos
ya sabes que sucedería...

Otra cosa es que quieras proteger ese cable con un automático de 25 A, y cuales serían sus posibles consecuencias. Aquí puedes
aplicarte el chiste aquel de "lo justo" y "lo correcto" (de un dedo metido en cierta parte). No sé si lo sabes...

Un saludo


 
Avatar de Usuario
movimot
Usuario habitual
Usuario habitual
Mensajes: 163
Registrado: 04 Sep 2015, 18:18
Ubicación: Otra

Re: Vitrocerámica instalada con cable 4mm sección

20 Sep 2015, 17:43



 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: Vitrocerámica instalada con cable 4mm sección

20 Sep 2015, 18:33

Hola, mientras el magneto sea de 20A no habrá problema, lo único que tienes 4600W en vez de 5750W.
Saludos


 
Elvives
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 7
Registrado: 20 Sep 2015, 13:48
Ubicación: Madrid

Re: Vitrocerámica instalada con cable 4mm sección

20 Sep 2015, 20:50

Muchas gracias chicos.

Todo aclarado.

Mil graciassssssssss