Bombilla escribió:Hola, deberías indicarnos si eres de Guadalajara - México o de Guadalajara - España, para aconsejarte con mas precisión, ya que no usamos el mismo material.
En España yo diría que no existen diferenciales enchufables, por lo menos yo no los he visto, pero hay otras posibilidades.
Tal como sospechas, el de 10mA es mas sensible que el de 30mA. Este dato significa la corriente de fuga a partir de la que salta el interruptor, aunque puede saltar poco antes de que la fuga llegue a esa cifra.
Saludos
Resido en España sí. He estado buscando información al respecto de los diferenciales (GFCI en otros paises) y encuentro lo siguiente:
As has been mentioned, GFCI protection is for personnel protection. The devices are set to open at between 4 and 6 miliamps. That would be considered an "A" type of device. There are also "B" type devices that are set to open between 20 and 40 miliamps. The "B" types have a larger range as the manufacturer will have different settings based on the type of usage. The "B" type is more for Equipment protection, not personnel protection, such as Snow melting and Deicing type equipment.En mi caso sería para conectar el equipamiento de un acuario, y de esta forma proteger a los peces y a mi mismo de cortocircuitos. Pero leyendo ese fragmento de texto que he copiado arriba entiendo que sería adecuado un diferencial de 4 a 6 miliamperios, ya que uno de 20 a 40 está mas indicado para la protección de los equipos, y no tanto para las personas.
Hefner escribió:
Como le comento al compañero más arriba, creo que ese tipo de diferencial con enchufe directo es justo lo que busco, pero con mayor sensibilidad, de 4 a 6 miliamperios.