Elektro escribió:Cuando hablo de IGA general, en este caso me estoy refiriendo al ICP
Como que te refieres al ICP? Yo no puedo saber el amperaje del ICP porque se trata de un contador digital
Elektro escribió:Cuando hablo de IGA general, en este caso me estoy refiriendo al ICP
Elektro escribió:Hay cuadros que tienen el IGA de 25 y luego un PIA de 25 para la vitro.
Yo protegería la línea larga con un diferencial, por ejemplo de 300 mA. O sea, del contador-ICP a un IGA de 16 y a un diferencial de 300 mA, línea de 40 mtrs a cuadro secundario, PIA de 16 tipo B, dif de 30mA y PIA de 16. Así lo haría yo
Estás algo justo con los 2,5 y 40 mtrs, podrías ir a 4 mm, pero por lo que dices que conectaras, yo lo dejaría así
Todo esto por que dices que quieres separar los 2 cuadros totalmente, de vivir tu en ambas propiedades lo haría algo más simple