Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

Reglas del Foro
Nota importante:

Toda ayuda aportada por otros usuarios es meramente informativa. Por favor, si no dominas la electricidad busca la ayuda de un profesional para evitar accidentes.
 
Miguel 69
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 984
Registrado: 11 Dic 2019, 11:57
Ubicación: Cantabria

Re: Actualización cuadro eléctrico vivienda a normativa vigente.

21 Ene 2021, 10:36

Buenos días, me parece perfecto. Quizás como una mejora podrías incluir un circuito más al segundo diferencial para el frigorífico, magnetotérmico 16A sección 2.5 mm².

Saludos.


 
Avatar de Usuario
Jose Martinez
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 6
Registrado: 20 Ene 2021, 12:28
Ubicación: Valencia

Re: Actualización cuadro eléctrico vivienda a normativa vigente.

21 Ene 2021, 10:42

Buenos días, muy buena aportación la que me haces Miguel 69. Con ese Magneto a parte, podría desconectar toda la vivienda y dejar solo el frigorífico y poder ahorrar energía.
Una última duda, en el circuito C3 (cocina + horno) en este se integran el horno junto con los fogones, placa de inducción etc. no?
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Saludos


 
Miguel 69
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 984
Registrado: 11 Dic 2019, 11:57
Ubicación: Cantabria

Re: Actualización cuadro eléctrico vivienda a normativa vigente.

21 Ene 2021, 11:16

Hola de nuevo, si el C3 incluye vitro y horno. Saludos


 
Avatar de Usuario
Jose Martinez
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 6
Registrado: 20 Ene 2021, 12:28
Ubicación: Valencia

Re: Actualización cuadro eléctrico vivienda a normativa vigente.

21 Ene 2021, 11:17

Muchas gracias Miguel 69.
Todo resuelto y super aclarado.
Saludos.