Miguel 69
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 984
Registrado: 11 Dic 2019, 11:57
Ubicación: Cantabria

Re: Receptor puerta de garaje

11 Oct 2021, 19:13

Otra cosa, comprueba el cable azúl desde su principio hasta el final que tenga continuidad.


 
Miguel 69
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 984
Registrado: 11 Dic 2019, 11:57
Ubicación: Cantabria

Re: Receptor puerta de garaje

11 Oct 2021, 19:39

Cpbarnes, no me queda otra cosa que pensar que el cable azúl pueda que esté mal. Revisa la otra punta del cable y su conexión.


 
Miguel 69
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 984
Registrado: 11 Dic 2019, 11:57
Ubicación: Cantabria

Re: Receptor puerta de garaje

11 Oct 2021, 19:49

Si fuera el cable azúl, que me temo que sí, debes hacer de nuevo el esquema que te hice y del que te pasé imágen.
Mantednos informados.

Saludos


 
cpbarnes
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 16
Registrado: 07 Oct 2021, 17:50
Ubicación: Murcia

Re: Receptor puerta de garaje

12 Oct 2021, 10:13

Comprobado, es el cable azul el que no tiene tensión. He conectado la alimentación de la placa desde un transformador externo y funciona correctamente.
O lo alimento con un transformador externo o detecto donde pierde la alimentación el cable azul. El conector está bien, será algún condensador de la placa principal????
Adjuntos
20211012_101246.jpg
Placa principal


 
Ofuscado
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 36
Registrado: 24 Feb 2016, 15:34
Ubicación: Salamanca

Re: Receptor puerta de garaje

12 Oct 2021, 11:41

Yo sigo pensando que lo primero que miraría, son los fusibles. En una parte del mecanismo tienes los 24v, y en otra no, y hay dos fusibles.
Si el fusible sigue fundiendo, hay un corto. Hay que buscarlo, y si, podria ser un condensador, si lo hay detras del fusible. O lo que sea que se encuentre detrás de él.
Si no es el fusible, seguir todas las conexiones / pistas / componentes hacia atrás, hasta encontrar el punto en que se interrumpe.


 
Miguel 69
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 984
Registrado: 11 Dic 2019, 11:57
Ubicación: Cantabria

Re: Receptor puerta de garaje

12 Oct 2021, 12:50

Buenos días, aparte, revisa en la regleta de conexiones la borna nº1. Es decir, que mantenga continuidad con su pista corresponidente para lo cual has de desenclavar la placa de su base y revisar por la parte trasera. Todo esto sin tensión en el circuito.

Saludos.


 
cpbarnes
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 16
Registrado: 07 Oct 2021, 17:50
Ubicación: Murcia

Re: Receptor puerta de garaje

12 Oct 2021, 13:06

Cuales son los 2 fusibles? Están en la última foto que he mandado?


 
Miguel 69
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 984
Registrado: 11 Dic 2019, 11:57
Ubicación: Cantabria

Re: Receptor puerta de garaje

12 Oct 2021, 13:17

te indico los fusibles:


fusibles pcb.jpg
fusibles pcb.jpg (36.24 KiB) Visto 3317 veces


 
cpbarnes
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 16
Registrado: 07 Oct 2021, 17:50
Ubicación: Murcia

Re: Receptor puerta de garaje

12 Oct 2021, 14:35

Encontré el fusible fundido. El receptor antiguo vuelve a funcionar, pero el nuevo no funciona ahora. Antes funcionó con un transformador de 19v pero ahora el voltaje entre el negro y el azul es de 26,5v. Será eso??? Que el nuevo receptor funciona a 24v?


 
Miguel 69
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 984
Registrado: 11 Dic 2019, 11:57
Ubicación: Cantabria

Re: Receptor puerta de garaje

12 Oct 2021, 19:32

Buenas tardes, me alegro lo hayas resuelto. Cabía esa posibilidad pero no me la esperaba debido a las medidas dadas por tu multímetro.
Con esa tensión el nuevo también debería funcionar siempre y cuando sea de 24 voltios.


Saludos.