iman escribió:Hola : en mi comunidad autónoma seria inviable hacer un boletín
diciendo que cumple las normas del 73
Ya en sus tiempos cumpliría la normativa , pero han pasado muchos años y
lo que se busca con un nuevo certificado es que cumpla a actual
Un boletín con las normas de hace 60 años !!! lo veo inviable
Como minimo separar tomas de corriente y alumbrado y un ciercuito a la cocina y resto de tomas
Hola Imán.
Exacto, eso es lo que se pediría para una instalación antigua que se estuviera dada de baja y se fuera a proceder a una nueva alta. Lo mínimo que exigen también en mi comunidad es añadir el C3 de cocina, contando que ya tenías el C1 y el C2.
Pero no deja de ser un favor que hacen al usuario, en vez de exigir los 5 circuitos como creo que se está haciendo en otras comunidades.
PERO esto es solo para una instalación que estuvo funcionando en su día y que hoy esté totalmente de baja.
Si la instalación no ha sido dada de baja es válido lo que he comentado anteriormente y es válido en todas las comunidades. Es el caso típico de esas viviendas que tenían el ICP puenteado o no tenían y que ahora con los modernos contadores de telegestión tienen que pedir un aumento de potencia. Hasta los 3,45 kW que corresponden a su antiguo boletín no tendrían problema.
Un saludo. Emilio Carrasco