Hola
En este enlace tienes los esquemas tipo sobre ese particular
https://www.uco.es/electrotecnia-etsiam ... ep03R1.pdfEn ambos supuestos, de los esquemas que habéis colgado, hay 2 puntos en conflicto
> En el primero hay 2 diferenciales en serie, cosa que no sirve aún siendo de diferente intensidad: No tienen selectividad amperimétrica (esta la da la corriente de defecto, es decir 300 ó 30 mA) y tampoco tiene selectividad cronométrica , por tanto ahí tendría que ir un ID selectivo.
Por ser, sería válida esa opción prescindiendo del ID aguas abajo. El único inconveniente es que en caso de disparo hay que rearmar en el otro cuadro
> En el segundo esquema no tenemos protección diferencial en el tramo entre cuadros. Aunque en el enlace adjunto pareciera servir (primer esquema) no lo es así ya que en ese supuesto ambos ID están en el mismo cuadro
Saludos