Miguel 69 escribió:Buenos días, la sección de 2.5 mm² hacia el subcuadro de la depuradora es correcto y el calibre de protección máxima, no mínima, de 16A también lo es, aunque no has mencionado distancia de la misma. Sin embargo, la sección que yo instalaría sería de 4 mm².
En cuanto a la proteccion del foco, fusible de 4A sí pero no el primario sino en el secundario del toroidal.
Saludos.
Hola
El toroidal debe llevar protección en el primario y el secundario, de acorde a su potencia. En último caso una protección en el primario (correctamente calculada) si "vería" un posible cortocircuito, o sobre carga, en el secundario. Cosa que no hacen los fusibles colocados en el secundario con respecto al primario.
Y tratándose de fusibles "de cristal", para un trafo (carga altamente inductiva), deben tener la característica APR (Alto Poder de Ruptura)...si no quieres tener que retirar los cristales "a cachinos" si se produce un cortocircuito.
Saludos