Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

Reglas del Foro
Nota importante:

Toda ayuda aportada por otros usuarios es meramente informativa. Por favor, si no dominas la electricidad busca la ayuda de un profesional para evitar accidentes.
  • 1
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 
Leo351
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 266
Registrado: 23 Ene 2021, 09:35
Ubicación: Ciudad Real

Re: Entre fase y tierra 280v

11 Jul 2023, 15:09

:o :o :o : :o

Screenshot_20230711-140751_Drive.jpg


 
EmilioCarrasco
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 485
Registrado: 23 Jun 2019, 13:31
Ubicación: Albacete

Re: Entre fase y tierra 280v

11 Jul 2023, 16:41

Leo351 escribió:
Dos tierras se consideran independientes a partir de al menos unos 20 metros de distancia.

Aunque los profanos no lo sepan, las instalaciones eléctricas de BT se rigen por un reglamento, en este caso el REBT.

A su vez este REBT se compone de una serie de Instrucciones Técnicas Complementarias. Y es precisamente en el apartado 10 de la ITC-BT-18 donde se definen qué son tomas de tierra independientes.

Los que no han cogido en su vida un reglamento entre las manos te salen por peteneras e igual opinan que dos tierras se consideran independientes a partir de al menos unos 20 metros de distancia.

Gracias a los conocimientos que tenemos de ese y otros reglamentos, los fachas de BMW gris Brooklyn (que no blanco, ¿por casualidad no serás también daltónico?) podemos asesorar convenientemente a nuestros clientes.

Un saludo de quien no necesita pantalla tras la que esconderse y firma con nombre: Emilio Carrasco.


www.emiliocarrasco.com
 
Leo351
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 266
Registrado: 23 Ene 2021, 09:35
Ubicación: Ciudad Real

Re: Entre fase y tierra 280v

11 Jul 2023, 16:58

Jajaja trapero. Siento que estés tan afectado y picado pero no puedo decir otra cosa que jódete. Ya no tienes edad para ser tan infantil.,
Tendrás que hablar con el ingeniero eléctrico del Centro de Formación Schneider y rebatirle a él, que nunca ha cogido un Rebt en sus manos y menos la copia tuya, a partir de cuántos metros se pueden considerar tierras independientes.
Por cierto, deja de ver esas páginas que ves, pone enferma a la gente. Quizás es lo que te pase.


 
coito circuito
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 1802
Registrado: 25 Jul 2021, 21:04
Ubicación: A Coruña

Re: Entre fase y tierra 280v

11 Jul 2023, 17:46

No tenía pensado debatir mas contigo, pero no puedo callarme ante tú intento de manipular el foro; diciendo tales barrabasadas que sólo son propias de quien no tiene la mas mínima idea de electricidad. El tratar de "blanquear" tu (nueva) metedura de pata adjuntando un recorte de un sistema de neutro (que nada tiene que ver con el nuestro) no te va dejar en buen lugar.

Como bien te han leído la cartilla la distancia entre tierras viene definida en el REBT. Si lo estudias un poco mas a fondo encontrarás que también marca una distancia entre tierras EN UN PARTICULAR CASO que nada tiene que ver con dos (o mas) tierras contiguas de vivienda

Schneider ni edita, ni da cursillos, de sus famosos cuadernos técnicos, al estar ya algunos de ellos obsoletos. Los que no peinamos canas podemos decir que en nuestra juventud fue un nido de sabiduría. Y como teníamos buena relación con la firma (de cuando era T.E.E) tenemos todos los manuales en papel
IT2.png
IT2.png (92.26 KiB) Visto 2690 veces


IT1.png


 
Leo351
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 266
Registrado: 23 Ene 2021, 09:35
Ubicación: Ciudad Real

Re: Entre fase y tierra 280v

11 Jul 2023, 18:11

Si en el particular que hablas de la itc 18 aplicas la fórmula para el caso más desfavorable, comprobarás que la distancia mínima está en torno a 8-10 metros entre tierras, sin tener en cuenta el sistema de distribución.
Tampoco sé de dónde sacas que yo haya dicho que Schneider sigue editando y sacando cursillos.
Cuando he adjuntado ese recorte he empleado la misma táctica que haces tú y sin manipular nada, es lo que dice. He hecho lo mismo que haces tú. O no recuerdas de hace pocos posts cuando adjuntaste lo de un diferencial sin tierra en la vivienda??? Exáctamente lo que hiciste tú. En ese momento no viste la manipulación que acababas de hacer??


 
Leo351
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 266
Registrado: 23 Ene 2021, 09:35
Ubicación: Ciudad Real

Re: Entre fase y tierra 280v

11 Jul 2023, 18:17

O qué pasa, que además de no saber trabajar con números complejos tampoco sabes aplicar una simple fórmula?


 
Leo351
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 266
Registrado: 23 Ene 2021, 09:35
Ubicación: Ciudad Real

Re: Entre fase y tierra 280v

11 Jul 2023, 18:17

O qué pasa, que además de no saber trabajar con números complejos tampoco sabes aplicar una simple fórmula?


 
Leo351
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 266
Registrado: 23 Ene 2021, 09:35
Ubicación: Ciudad Real

Re: Entre fase y tierra 280v

11 Jul 2023, 18:18

Y por otro lado, me vas a decir que te crees que una derivación a 2 km o a 200 m afecta a mi red de tierras?


 
Leo351
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 266
Registrado: 23 Ene 2021, 09:35
Ubicación: Ciudad Real

Re: Entre fase y tierra 280v

12 Jul 2023, 15:31

Lo curioso de todo esto Cortocircuito, misma ip y misma ubicación los dos usuarios.


 
Verderonchiochio
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Mensajes: 119
Registrado: 10 Sep 2021, 20:25
Ubicación: Toledo

Re: Entre fase y tierra 280v

16 Jul 2023, 13:13

Leo351 escribió:
Lo curioso de todo esto Cortocircuito, misma ip y misma ubicación los dos usuarios.


Se aburre mucho y no tiene cosa mejor que hacer que faltar el respeto a los usuarios del foro. Se considera un dios de la electricidad y seguro que se mete a buscar en Google sus respuestas. Lo mejor es no hacerle caso. No se como el administrador no le veta la cuenta. Quizás es que sea el único que está 24 horas en el foro y además con varias cuentas…. Que vida más triste


  • 1
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7