Página 1 de 1

Clemas o base de enchufe en circuito C3?

Publicado: 18 Nov 2016, 14:57
por Joseelecmadrid
Buenas a todos tengo tres preguntas.

Es recomendable usar clemas en la unión del horno y vitro directamente sin base de enchufe?

Si es así, ¿hay algún tipo de borna especial o valdrían las de toda la vida?

Por ultimo ¿seria correcto colocar una tapa de salida de cable de esas para caja de mecanismo?

Muchas gracias de antemano.

Re: Clemas o base de enchufe en circuito C3?

Publicado: 18 Nov 2016, 15:40
por Hefner
Buenas a todos tengo tres preguntas.

Es recomendable usar clemas en la unión del horno y vitro directamente sin base de enchufe?

Si es así, ¿hay algún tipo de borna especial o valdrían las de toda la vida?

Por ultimo ¿seria correcto colocar una tapa de salida de cable de esas para caja de mecanismo?

Muchas gracias de antemano.


>No hay ninguna ley que lo impida.
>Bornas sirven cualquiera, que soporten esa intensidad y admitan la sección de los cables
>Sería lo suyo, con salida inclinada y no la frontal

Un saludo

Re: Clemas o base de enchufe en circuito C3?

Publicado: 18 Nov 2016, 22:39
por Joseelecmadrid
Muchas gracias resueltas todas las dudas rapidísimo un saludo