Página 1 de 1
Salta el diferencial
Publicado: 11 Dic 2016, 02:55
por bukowski
Hola, pues el tema es que me salta el diferencial. Según mi madre (es su casa) todo empezó desde que se fundió la bombilla de la entrada a la casa. Cambié el foco completo y he visto que los cables se veían algo quemados y he comprobado que sólo me llegan 210v. Yo pensé que con eso se solucionaría pero el diferencial sigue saltando de forma aleatoria, se puede tirar 4 o 5 horas sin saltar y otras veces a los 5 minutos, no sé por donde empezar a mirar. También he apreciado que al darle al interruptor la luz tarda como 3 segundos en encenderse (las luces en general de la casa) no van aumentando en intensidad, simplemente la activas y no pasa nada hasta los 3 segundos y la luz del pasillo alumbra con poca intensidad, pero sólo esa, las demás incluido el foco que cambié pasados los 3 segundos van perfectos.
Espero que me podáis ayudar en éstas inmensas dudas que tengo sobre electricidad que como veis no es mi fuerte.
Un saludo.
Re: Salta el diferencial
Publicado: 11 Dic 2016, 12:25
por otromas
Hola bukowski.
Creo que la instalación es vieja y ha estado sin un buen mantenimiento y se ha elegido de forma errónea la iluminación entre atrás cosas.
1) 210 V es normal y legal por la ley de garantía del suministro eléctrico.
2) El diferencial, seguro que tienes un electrodoméstico falto de aislamiento como: termo, lavadora, etc...
3) Lo de tres segundos en encenderse ,seguro que son lámparas de bajo consumo eso es así. Una mala elección por lo de encendidos repetitivos, cambia a Led.
4) Mencionaste que los cables están quemados en el punto de luz, puede ser que había puesto bombillas de incandescencia y con la temperatura y el tiempo deja los cables mal.
5) También dices que hay un punto de luz que alumbra con poca intensidad , eso puede ser por que la bombilla tiene pocos lúmenes o por que la vida del la bombilla de bajo consumo esta en las últimas.
Consejo, déjate asesorar por un experto y la vida te irá mejor y más económica.
Saludos y suerte.
Re: Salta el diferencial
Publicado: 11 Dic 2016, 15:41
por bukowski
otromas escribió:Hola bukowski.
Creo que la instalación es vieja y ha estado sin un buen mantenimiento y se ha elegido de forma errónea la iluminación entre atrás cosas.
1) 210 V es normal y legal por la ley de garantía del suministro eléctrico.
2) El diferencial, seguro que tienes un electrodoméstico falto de aislamiento como: termo, lavadora, etc...
3) Lo de tres segundos en encenderse ,seguro que son lámparas de bajo consumo eso es así. Una mala elección por lo de encendidos repetitivos, cambia a Led.
4) Mencionaste que los cables están quemados en el punto de luz, puede ser que había puesto bombillas de incandescencia y con la temperatura y el tiempo deja los cables mal.
5) También dices que hay un punto de luz que alumbra con poca intensidad , eso puede ser por que la bombilla tiene pocos lúmenes o por que la vida del la bombilla de bajo consumo esta en las últimas.
Consejo, déjate asesorar por un experto y la vida te irá mejor y más económica.
Saludos y suerte.
Gracias por responder.
1) Pensaba que 210v era una cifra baja, que por lo general deberían llegar 220v.
2) El diferencial empezó a saltar a partir de explotar la bombilla de fuera, aunque puede ser que coincidiera con lo que dices tú.
3) No son de bajo consumo.
4)
5) La bombilla tampoco es de bajo consumo y antes alumbraba bien.
Gracias por tu tiempo.
Re: Salta el diferencial
Publicado: 14 Dic 2016, 16:12
por luisemi2014
Cuando salta el ID, es conveniente separar los circuitos de la instalacion uno por uno
para localizar la línea/s que da corriente a los servicios exteriores y conectarle su propio diferencial y magnetotérmico para que siguieras teniendo corriente en el exterior sin que te afecte para nada al interior (esta reforma no sólo es aconsejable si no más bien obligatoria, para precisamente evitar más problemas de estos en el futuro).
Con la línea ya independizada sólo restaría comprobar despues de ir desconectando servicios uno a uno. A medida que se vayan desconectando los servicios vas a ir comprobando si sigue o no saltando el diferencial hasta dar con el culpable. Es algo laborioso pero claro, sin aparatos de medida y sin poder realizar comprobaciones, resulta muy difícil dar con este tipo de averías.
Re: Salta el diferencial
Publicado: 14 Dic 2016, 23:27
por bukowski
Gracias al final era el diferencial que estaba averiado.
Re: Salta el diferencial
Publicado: 17 Dic 2016, 14:35
por Tali
bukowski escribió:Gracias al final era el diferencial que estaba averiado.
Eso me ha pasado en varias ocasiones, resultaba que apesar de desconectar todos los circuitos el diferencial seguia saltando. Esto debe ser debido a un fallo mecanico interno en el rearme o a una falsa fuga de corriente.
Un saludo