Página 1 de 1

tension entre neutro y tierra

Publicado: 15 Dic 2016, 13:27
por alomartes
Desde hace algún tiempo vengo observando tensión entre el neutro y la tierra. los valores medidos son:
Fase - Neutro : 231V
Fase - Tierra: 171V
Neutro -Tierra: 60V
Lo curioso de esto es que el diferencial no salta, pero si uno tierra con neutro o con fase el diferencial salta y hace su trabajo.
Mas curioso me resulta que esto solo ocurre en ocasiones. hay temporadas o días que mido y tengo valores normales es decir:
Fase - Neutro : 231V
Fase - Tierra: 230V
Neutro-Tierra: 1V

A que se puede deber este fenómeno?.
Que puedo hacer?.
Como me perjudica?
Agradeceria sus comentarios.
Gracias.

Re: tension entre neutro y tierra

Publicado: 22 Feb 2017, 12:47
por enrisound
Abria que revisar que ningún electrodoméstico tenga alguna derivación a tierra y el diferencial falle. En muchas instalaciones de enlace el neutro se refuerza conectándolo a tierra por lo que la tensión entre neutro y tierra debería ser de 0v.

Re: tension entre neutro y tierra

Publicado: 04 Jun 2017, 18:39
por fnatec
sube un térmico 1 a uno y comprueba que no tengas una derivación a tierra

Re: tension entre neutro y tierra

Publicado: 04 Jun 2017, 19:21
por Shynergy
Hace poco vi un video de domoelectra con un problema igual. Resultó ser que una de las fases en las derivaciones individuales estaba conectada a tierra y estaba dando tensión a todas las tierras de la zona.

También se comentó que se podía producir si cuando a algún vecino le salta el diferencial a menudo y opta por quitarlo sin más, con lo cual está enviando tensión a la pica de tierra. Si a ti no te salta el diferencial y suponiendo que no esté roto, estas pueden ser las causas más probables.

Re: tension entre neutro y tierra

Publicado: 04 Jun 2017, 22:13
por Bombilla
Hola, hay que probar a medir con el IGA desconectado, para saber si el problema llega de fuera.
Puede ser lo que han comentado, y si encima es variable, podría ser alguien conectando cargas entre fase y tierra.
Saludos

Re: tension entre neutro y tierra

Publicado: 05 Jun 2017, 11:48
por jj_valverde
Además de lo que dice Bombilla, comprueba que tienes una resistencia de puesta a tierra adecuada. También estaría bien que compruebes el correcto funcionamiento del ID.

Re: tension entre neutro y tierra

Publicado: 07 Jun 2017, 23:03
por elsobrecargas
Sobre conectar una carga entre fase y tierra, entiendo que tendran que ser cargas de pocos watios, ya que la resistencia de tierra, hara de resistencia limitadora, y tendremos una caida de tension generosa para carga medias. Ahora bien los consumos por el contador desde que pase amperios por la fase entiendo que quedan registrados. 
Saludos.

Re: tension entre neutro y tierra

Publicado: 10 Jun 2017, 16:17
por Piijo2k
Hola
Pues según veo yo, a alguien se le ha ocurrido meter un cable de tierra como fase en algún lugar y de esa manera tienes tensiones raras en sitios raros. 

Lo primero seria ver si en el cuadro de entrada de la casa a alguien se le ha ocurrido esa brillante idea.

¿Sigue dando problemas?
Desconectar todos los aparatos enchufados y volver a medir.

¿Sigue dando problemas?
Revisar los que no están enchufados pero si conectados como aire acondicionado, campana extractora, etc y volver a medir.

¿Sigue dando problemas?
Paso siguiente es revisar todos y cada uno de los enchufes para ver si en alguno alguien se ha equivocado y volver a medir..

Yo creo que con estos pasos debe de salir donde esta el fallo, sobretodo hay que revisar si un "albañil" ha sido el que ha hecho la instalación, tienen mucha costumbre de decir: "Eso te lo hago yo" a la pregunta : "¿Conoces algún electricista de confianza".

Por desgracia la electricidad no es como la informática, aquí no vale con tocar una tecla y ya esta todo arreglado.

Un saludo.