por JORGEBCN
Tengo una duda, cuando compras una campana extractora normalmente siempre viene con un enchufe, lo primero que hacemos nosotros y los profesionales tambien es cortarle el enchufe y conectarla con una regleta.
Yo he pensado en que tal vez estemos haciendo las cosas mal y alguna norma debe haber que estas cosas hay que poner cerquita un enchufe para conectarlas.
Porque si no, porque el fabricante les pone un enchufe para luego tener que cortarlo?
Que dice la ley sobre esto?
saludos
Re: Campana extractora y enchufe
Publicado: 29 Dic 2016, 01:48
por Bombilla
Buenas noches, yo no veo mal una conexión directa si es un extractor u otro aparato fijo (atornillado a algún punto). No necesariamente empalmado en la línea general, también se puede montar una regleta intermedia para que las conexiones sean más sencillas.
Desconozco que dice la ley sobre esto, pero también se hace por ejemplo en máquinas de aire acondicionado.
La desventaja es que con la conexión directa no se puede garantizar una desconexión total por tema de la electrónica en 'modo espera'. A no ser que el aparato tenga un circuito exclusivo o el circuito sea para un grupo reducido de cargas que no funcionan siempre.
Saludos
Re: Campana extractora y enchufe
Publicado: 29 Dic 2016, 19:04
por Hefner
Hola:
Pues si es una campana extractora hay que prever base de enchufe. Si no ya me dirás dónde se conecta
Un saludo
Re: Campana extractora y enchufe
Publicado: 30 Dic 2016, 01:55
por Tali
Hefner escribió:Hola:
Pues si es una campana extractora hay que prever base de enchufe. Si no ya me dirás dónde se conecta
Un saludo
Se agradece la imagen
En mi caso tengo un enchufe justamente encima de la vitroceramica a 1,70 pero según veo en la imagen aunque este a esa altura no esta permitido. ¿Es asi?
Al igual que la toma de 25A que la tengo justo detras del horno, al igual que la toma del frigo, lavadora, lavavajillas...
Un saludo
Re: Campana extractora y enchufe
Publicado: 30 Dic 2016, 12:05
por Hefner
Se agradece la imagen
En mi caso tengo un enchufe justamente encima de la vitroceramica a 1,70 pero según veo en la imagen aunque este a esa altura no esta permitido. ¿Es asi?
Al igual que la toma de 25A que la tengo justo detras del horno, al igual que la toma del frigo, lavadora, lavavajillas...
Según el dibujo a 1,70 (en otras fuentes esa altura sería 1,80) estaría bien colocado. Lo que no
estaría permitido es colocar enchufes en la línea de la meseta con relación a la vitrocerámica
En cuanto a colocar las tomas detrás de los electrodomésticos es una mala praxis: no hay porqué
mover nada para desenchufar el electrodoméstico. Sería el equivalente a tener que mover el espejo
del baño para conectar la maquina de afeitar...
Un saludo
Re: Campana extractora y enchufe
Publicado: 30 Dic 2016, 12:27
por JORGEBCN
Hefner escribió:Se agradece la imagen
En mi caso tengo un enchufe justamente encima de la vitroceramica a 1,70 pero según veo en la imagen aunque este a esa altura no esta permitido. ¿Es asi?
Al igual que la toma de 25A que la tengo justo detras del horno, al igual que la toma del frigo, lavadora, lavavajillas...
Según el dibujo a 1,70 (en otras fuentes esa altura sería 1,80) estaría bien colocado. Lo que no
estaría permitido es colocar enchufes en la línea de la meseta con relación a la vitrocerámica
En cuanto a colocar las tomas detrás de los electrodomésticos es una mala praxis: no hay porqué
mover nada para desenchufar el electrodoméstico. Sería el equivalente a tener que mover el espejo
del baño para conectar la maquina de afeitar...
Un saludo
hablando del tema de enchufes ocultos me gustaria comentar una de las verdaderas aberraciones que veo en las cocinas, la gente no quiere cables a la vista y por eso pasan estas cosas.
Pero lo que mas de duele a los ojos es ver como frigorificos los empotran en muebles que llegan a los techos y la nevera queda sin ningun tipo de ventilacion.
Cualquiera que haya estudiado algo del tema sabe que el calor del interior del frigorifico pasa al radiador que hay detras de la nevera que es el encargado de disiparlo al exterior, si encajonas la zona hermeticamente muy mal va ir ese frigorifico, algunos incluso hasya les ponen puertas de madera al frigorifico para que quede mas encajonado aun.
Los frigorificos cuando mas libres esten mejor.
Re: Campana extractora y enchufe
Publicado: 30 Dic 2016, 12:32
por Hefner
hablando del tema de enchufes ocultos me gustaria comentar una de las verdaderas aberraciones que veo en las cocinas, la gente no quiere cables a la vista y por eso pasan estas cosas.
Pero lo que mas de duele a los ojos es ver como frigorificos los empotran en muebles que llegan a los techos y la nevera queda sin ningun tipo de ventilacion.
Cualquiera que haya estudiado algo del tema sabe que el calor del interior del frigorifico pasa al radiador que hay detras de la nevera que es el encargado de disiparlo al exterior, si encajonas la zona hermeticamente muy mal va ir ese frigorifico, algunos incluso hasya les ponen puertas de madera al frigorifico para que quede mas encajonado aun.
Los frigorificos cuando mas libres esten mejor.
El fabricante del mueble debiera saber que en el mismo catalogo donde vienen los tiradores también
viene las rejillas a colocar para lo que citas. O sea que es una falta de conocimiento, de profesionalidad
y de querer ganar dinero sin molestarse mucho, ya que ellos cobran el mueble en función de los metros
cuadrados
Un saludo
Re: Campana extractora y enchufe
Publicado: 30 Dic 2016, 15:04
por Bombilla
Los que diseñan cocinas, o son muy bajitos o no dan para más...
80cm un fregadero?
Saludos
Re: Campana extractora y enchufe
Publicado: 30 Dic 2016, 18:02
por Hefner
Los que diseñan cocinas, o son muy bajitos o no dan para más...
80cm un fregadero
No veo yo donde has visto tu esa acotación
Un saludo
Re: Campana extractora y enchufe
Publicado: 30 Dic 2016, 18:05
por Bombilla
En la derecha de la imagen.
Para mi es demasiado bajo para la estatura media de la población... Mido 1,9m y utilizar un fregadero a esa altura y acabar con dolor de riñones es todo uno.
Saludos