Página 1 de 1
Evitar que salte el diferencial en casa
Publicado: 20 Ene 2017, 17:39
por nolo82
Hola tengo una potencia en casa de 3,3, y tengo todo eléctrico, y cuando uso baño" el termo" y la cocina me saltan los plomos y se va la luz de toda la casa,
En casa hay contador digital nuevo,
Sabeis que puedo hacer para evitar que me pase esto?
Muchas gracias
Re: Evitar que salte el diferencial en casa
Publicado: 20 Ene 2017, 17:44
por Tali
Con decir que "te saltan los plomos" no se si entender de que te esta saltando algun automatico o que te salta el ICP del contador digital. De ser esto ultimo decirte que no pongas ambas cosas a la vez, raciona los consumos o si no te va a tocar aumentar potencia
Un saludo
Re: Evitar que salte el diferencial en casa
Publicado: 22 Ene 2017, 10:49
por nolo82
Hola muchas gracias por responder, el que salta es el icp de toda la vida, es legal si lo quito? Y dejo la instalación solo con el del contador digital?
Va aguantar más a saltar así?
Muchas gracias
Re: Evitar que salte el diferencial en casa
Publicado: 22 Ene 2017, 11:35
por Tali
Si tienes el contador digital ya no es necesario tener ICP.
Normalmente el ICP del contador suele tardar un poco en saltar
Un saludo
Re: Evitar que salte el diferencial en casa
Publicado: 22 Ene 2017, 14:53
por johnnie
Ojo solo debes de quitar el ICP no el diferencial, y si quitas el ICP es conveniente que coloques un sobretensiones transitorias permanente
Re: Evitar que salte el diferencial en casa
Publicado: 22 Ene 2017, 15:07
por juliodiez
solo quiero dar mi opinion , muchas veces aqui se dan consejos sin ver las consecuencias
el icp es de la compañia y solo ella lo puede quitar (para eso esta precintado)
si quitas el icp que sepas que puedes tener problemas legales por desprecintar y manipular algo de la compania
si lo quieres hacer bien llama a la compañia y que te lo quiten ellos
y otra que e visto por hay ,que no hace falta poner caja de icp en instalaciones nuevas ( segun el reglamento sigue haciendo falta la caja de icp y si no hay alguna rectificacion del reglamento hay que seguir poniendo la caja de ICP ) ( una OCA puede tirrarte la instalacion por no tener la caja de ICP)
un saludo
Re: Evitar que salte el diferencial en casa
Publicado: 22 Ene 2017, 18:38
por Bombilla
Antes de quitar el ICP hay que comprobar si el contador multifunción lleva activada la función ICP. Hay bastantes que se montan con el limitador desactivado y es importante tener un ICP o un IGA que se ajusten a la potencia.
Si se supera la potencia contratada con el contador con la función ICP desactivada, no te cortará, pero el contador registra la punta máxima de potencia con el maxímetro y lleva un contador de excesos.
El ICP, una vez sepamos que el contador lleva el limitador activado, se puede quitar sin problemas siempre que sea de propiedad.
Saludos
Re: Evitar que salte el diferencial en casa
Publicado: 22 Ene 2017, 18:42
por Bombilla
La caja de ICP aparte, se supone que no es necesaria, pero aunque no haya ICP, es interesante tener montado el IGA a parte, de cara al usuario para poder abrir el cuadro con la tensión completamente cortada.
Sa
Re: Evitar que salte el diferencial en casa
Publicado: 24 Ago 2019, 18:04
por EmilioCarrasco
La potencia que tienes contratada está justita justita, independientemente de que cortara el ICP o el contador.
Solo tienes dos opciones, o aumentar la potencia contratada o no conectar aparatos de consumo a la vez (lavadora con agua caliente, horno, cocina, secador, plancha).
De todos modos, hay muchas viviendas que tienen contratada esa potencia y se arreglan más o menos bien.
Donde yo estoy ahora mismo tenemos la misma potencia contratada, me acaba de disparar el ICP. He desconectado el secador de pelo y a seguir funcionando.
Si los disparos son poco frecuentes te podrás ir arreglando, pero si es continuamente lo mejor es que amplíes potencia.