Página 1 de 1

Revisión cuadro de luz

Publicado: 20 Ene 2017, 18:35
por vicoso
Buenas tardes, soy nuevo
Me gustaría saber si el cuadro de luz que tengo, es correcto
O faltaría un magnetotermico para proteger el diferencial

Re: Revisión cuadro de luz

Publicado: 20 Ene 2017, 19:00
por Tali
Hola

El cuadro esta incorrecto por varias cosas

Empezando de aguas arriba a aguas abajo; carece de general, luego el diferencial tiene un boton al lado derecho a la palanquita si le das este deberia saltar, de saltar decir que esta bien aunque es bastante antiguo y a diferencia de los actuales este ocupa el doble de espacio, luego los PIA's decir que los que tu tienes son unipolares y estos deben ser siempre bipolares. Es decir que corten tanto fase como neutro. Ademas de eso en una vivienda con un grado de electrificacion basico deben haber 5 circuitos y estos estar correctamente
Un saludo

Re: Revisión cuadro de luz

Publicado: 20 Ene 2017, 19:59
por vicoso
Muchas gracias

Re: Revisión cuadro de luz

Publicado: 20 Ene 2017, 22:06
por vicoso
También tengo un consumo alto, me podría ayudar , a indicar si esto está bien

Re: Revisión cuadro de luz

Publicado: 20 Ene 2017, 22:09
por vicoso
Público el gráfico

Re: Revisión cuadro de luz

Publicado: 20 Ene 2017, 23:58
por Tali
No te podemos indicar si esta bien o no ese consumo ya que cada vivienda es un misterio dependen muchos factores

Te puedo recomendar que si quieres ahorrar energia, cambies las bombillas que mas utilices a led, apagues el stanby de los electrodomesticos, uses la calefacion o el aire acondicionado de manera moderada, no dejes encendidos electrodomesticos que no estas usando...etc

Un saludo

Re: Revisión cuadro de luz

Publicado: 21 Ene 2017, 11:12
por Bombilla
Lo que debes hacer es llamar a un electricista y poner la instalación en condiciones.

Seguro que no llevas un coche de hace 40 años, ni tampoco ropa ni calzado de hace 40 años, y seguro que tampoco tienes una TV de hace 40 años...
Claro, es que como gastarse dinero en una instalación no farda de cara a la galería, lo dejamos que vaya aguantando...

Re: Revisión cuadro de luz

Publicado: 21 Ene 2017, 16:39
por Resistor
Qué tal, hacía tiempo que no pasaba por aquí.

Ese cuadro es realmente antiguo, por norma general debes de ampliarlo con los componentes que te faltan.

Si dispones del nuevo contador digital puedes prescindir de ICP, pero sí que te aconsejo que antes del diferencial pongas un IGA o IGA más protector de sobretensiones que los hay de modulares muy chulos.

Además, comprueba que tengas bien dimensionados los circuitos.

Si no te caben los componentes, no te queda otra que ampliar el cuadro.

Un saludo.