Página 1 de 2
Diferencial
Publicado: 06 Abr 2017, 13:21
por Pedrob
He cambiado el diferencial tenia uno que me pusieron de 40am -300 ma porque saltaba con frecuencia el que tenia,
He puesto uno 40am y 30ma. Superinmunizado, he conectado justo como estaba el anterior.
Cómpruebo que el anterior tenia la conexión del neutro en el lado derecho visto de frente claro, y este la tiene en el lado izquieeso, pero yo lo he conectado tal como estaba el anterior y me queda el fase en donde debería ir el neutro.
Funcionar me funciona, le doy al botón del test y salta.
Debo de cambiar las conecciones ?
Re: Diferencial
Publicado: 06 Abr 2017, 15:42
por electratelecom
En el diferencial, si trae indicado cual es la entrada de fase hay que respetarla. Fíjate, si puedes, con un buscapolos a ver si la entrada de fase es la correcta porque a veces puede entrar la fase por el cable azul (si está confundido en el regletero de contadores, por ejemplo) Si los cambias a la entrada del diferencial, cámbialos a la salida también.
Re: Diferencial
Publicado: 06 Abr 2017, 22:36
por Pedrob
Es un diferencial superinmunizado de 40am y 30ma.
Con un buscapolos es como he comorobado también la fase.
Lo cableare correctamente no cuesta nada.
Muchas gracias
Re: Diferencial
Publicado: 07 Abr 2017, 06:30
por Hefner
Pedrob escribió:Es un diferencial superinmunizado de 40am y 30ma.
Con un buscapolos es como he comorobado también la fase.
Lo cableare correctamente no cuesta nada.
Muchas gracias
Un diferencial superinmunizado sólo tiene cabida en el ámbito industrial/terciario,
nunca en una vivienda. Si el diferencial dispara es que hay algún motivo, que hay que localizar/corregir. El equivalente de poner un diferencial de ese tipo sería el colocar un tabique, en lugar de utilizar gafas, para evitar el deslumbramiento del sol...
Un saludo
Re: Diferencial
Publicado: 07 Abr 2017, 11:28
por Pedrob
Entonces no protege ?
Re: Diferencial
Publicado: 07 Abr 2017, 11:48
por Hefner
Pedrob escribió:Entonces no protege ?
Proteger protege perfectamente, PERO ello no quiere decir que, si hay una supuesta avería, se haya solucionado....
Un saludo
Re: Diferencial
Publicado: 07 Abr 2017, 12:29
por Pedrob
Gracias
Re: Diferencial
Publicado: 07 Abr 2017, 12:33
por Pedrob
He leído que cuando saltan sin motivo aparente, es debido a cosas sin mayor importancia incluso los fluorescentes.
He visto que hay varíos tipos y que el de clase A, se utiliza bastante en el ámbito doméstico
Re: Diferencial
Publicado: 07 Abr 2017, 12:35
por Pedrob
Entiendo poco, me sirve de mucho vuestra experiencia.
Me atrevo hacer muchas cosas, no sólo de este tema.
Si tomo las medidas de seguridad.
Re: Diferencial
Publicado: 07 Abr 2017, 18:02
por Bombilla
Buscar una averia que hace saltar el diferencial no suele ser fácil. De ahí que haya quien recurre a diferenciales inmunizados, autorearmables o incluso de 300mA (ay ay ay).
Saludos