Página 1 de 1
Trifásica sin neutro
Publicado: 17 Jun 2017, 17:14
por XYZ
Hola.
En mi casa tengo suministro TRIFASICO con tensión BT 230 V
Son 3 cables. Trato de medir con tester para encontrar el neutro, y uno con tierra, me da 118, otro midiendo con la tierra física, 128 y el tercero 158.
Entiendo que dos de ellos tendrían que dar 220 y el tercero 0 (el neutro)
???
Re: Trifásica sin neutro
Publicado: 17 Jun 2017, 20:19
por XYZ
Y si es trifásica sin neutro, tiene que dar 130V cada fase al medirla con tierra?
Re: Trifásica sin neutro
Publicado: 17 Jun 2017, 20:52
por ASTUR
Tienes trifasica sin neutro, y como bien dices, tienes que obtener una tensión de 132v aproximadamente entre cualquiera de las fases y tierra.
Re: Trifásica sin neutro
Publicado: 17 Jun 2017, 21:17
por Bombilla
Si tienes trifásica y tienes 3 cables de alimentación, no puedes tener neutro, pues los 3 cables son fases. Entre 2 de ellas siempre debe haber 230V.
Si fueran 2 fases con neutro medirías 230 entre las 2 fases y 133 entre cada fase y neutro, o también podría ser 400V fase-fase y 230V fase-neutro.
En trifasica de 230V cada fase con tierra da 133V, aunque puede variar.
Esto es con un transformador con secundario en estrella con neutro a tierra, que es el sistema utilizado en España.
Sería bueno que aclararas de que país eres, pues aunque a nivel mundial el transformador en estrella es el más utilizado, existen sistemas 'raros' en los que el trafo tiene una fase puesta a tierra, entonces en trifásica de 230V, 2 fases dan 230V con tierra y otra 0V, pero eso no significa que esta fase sea un neutro.
Saludos
Re: Trifásica sin neutro
Publicado: 18 Jun 2017, 00:15
por XYZ
de Uruguay
Re: Trifásica sin neutro
Publicado: 18 Jun 2017, 00:21
por XYZ
Y porque tanta diferencia en las medidas (las rectifiqué con otro tester)?
Me conviene repartir cargas usando la menor + la intermedia, y la menor con la mayor sin usar la intermedia con la mayor? (ya que esta [L3] se pasa de los 130V)