Página 1 de 2
Cables con calentamiento?
Publicado: 18 Sep 2017, 23:36
por Josee
Hola! Me podeis confirmar si el cable neutro de la foto tiene un poco de calentamiento porque me he fijado que tiene un colorcito raro, parece un camaleon xD.
https://ibb.co/imFTJkMuchas gracias, un saludo.
Re: Cables con calentamiento?
Publicado: 19 Sep 2017, 09:39
por otromas
Re: Cables con calentamiento?
Publicado: 19 Sep 2017, 12:46
por Josee
El termometro es una buena opcion, gracias otromas.
Un saludo.
Re: Cables con calentamiento?
Publicado: 19 Sep 2017, 13:56
por JUDAS
Buen color no tiene la verdad.
La conexión parece buena en la borna.
Has medido consumos en esa linea?
Re: Cables con calentamiento?
Publicado: 19 Sep 2017, 16:21
por Bombilla
Quizá no venga mal un reapriete de bornes.
Saludos
Re: Cables con calentamiento?
Publicado: 19 Sep 2017, 17:00
por Josee
He saneado dos veces esa manguera en poco tiempo, no me deja cortar más porque me quedó sin manguera, el cobre lo veo un poco oscuro, lo más extraño (para mi). Esque ahora tengo el contador de telegestion y mi contrato es de 1kv, antes esa sección de 2,5mm tenía más carga al no tener limitador de potencia.
En esa línea hay conectada una lavadora doble ++, un termo eléctrico de agua y una nevera normal, Después de sanear la línea y no sobrecargada por la limitación del contador aún parece que esta tocada.
Lleva un térmico de 20 A y un diferencial de 40A.
Muchas gracias, un saludo.
Re: Cables con calentamiento?
Publicado: 19 Sep 2017, 17:11
por themetallord
Se me ocurren varias cosas que puedes probar, espero que te sean de ayuda:
- Estando la línea sin tensión, une fase y neutro en el extremo de la carga, y mide la resistencia de la línea en el extremo del hornero que enseñas en la foto. Comprueba que la resistencia es baja, de unos pocos ohmios, si no es posible que el neutro tenga algún daño a lo largo de la tirada.
- para asegurarte de que el apriete es bueno en la regleta puedes usar una puntera.
Un saludo, espero que te sea de ayuda.
Enviado desde mi m2 note mediante Tapatalk
Re: RE: Re: Cables con calentamiento?
Publicado: 19 Sep 2017, 17:13
por themetallord
[quote="themetallord"]Se me ocurren varias cosas que puedes probar, espero que te sean de ayuda:
- Estando la línea sin tensión, une fase y neutro en el extremo de la carga, y mide la resistencia de la línea en el extremo del hornero que enseñas en la foto. Comprueba que la resistencia es baja, de unos pocos ohmios, si no es posible que el neutro tenga algún daño a lo largo de la tirada.
- para asegurarte de que el apriete es bueno en la regleta puedes usar una puntera.
Un saludo, espero que te sea de ayuda.
--
Por cierto, doy por hecho que el diferencial de 40A es un error [emoji28]
Enviado desde mi m2 note mediante Tapatalk
Re: RE: Re: Cables con calentamiento?
Publicado: 19 Sep 2017, 17:21
por Fusible
themetallord escribió:Por cierto, doy por hecho que el diferencial de 40A es un error [emoji28]
Buenas,
Por qué sería un error?
En todo caso sería el térmico que debería ser de 16A en vez de 20A, si es cierto que la línea es de 2,5mm, ya que en la foto no se aprecia.
Re: RE: Re: RE: Re: Cables con calentamiento?
Publicado: 19 Sep 2017, 17:26
por themetallord
Fusible escribió:themetallord escribió:Por cierto, doy por hecho que el diferencial de 40A es un error [emoji28]
Buenas,
Por qué sería un error?
En todo caso sería el térmico que debería ser de 16A en vez de 20A, si es cierto que la línea es de 2,5mm, ya que en la foto no se aprecia.
Un diferencial no suele pasar de los 100mA en viviendas, y los 500mA en instalaciones industriales. Puesto que el objetivo del diferencial es proteger a la persona, con 40A poco se estaría protegiendo... Quedaría un cadáver bien frito [emoji28] Por eso doy por hecho que es un error.
Un saludo!
Enviado desde mi m2 note mediante Tapatalk