Ayuda con causa de falla en tablero
Publicado: 04 Oct 2017, 01:10
por Olivo
Hola a todos! Me tocó ir a revisar el tablero en un departamento y me encontré con las regletas de conexión y cables quemados, como se muestra en la fotos.
¿Alguien podría deducir cual habrá sido la falla? Revise todos los enchufes del departamento y están todos OK. En la cocina ellos utilizan: microondas, hervidor, refrigerador, y cocina encimera. En la entrada conectan una lavadora. Salvo lo anterior, todo el resto son solo iluminación, y algún televisor y laptop. El horno eléctrico tiene su propio circuito (el número 4) y funciona perfectamente.
¿que habrá pasado?
De antemano, muchísimas gracias a todos!!
Re: Ayuda con causa de falla en tablero
Publicado: 04 Oct 2017, 18:29
por Bombilla
Estos bornes seguramente se habrán quemado por falta de apriere o mal contacto.
Un mal contacto genera calor, que al final acaba quemando todo el borne. El de la parte de arriba, no parece quemado, quizá solo sea la suciedad del de abajo. Igualmente habrá que limpiar el cable y revisar las puntas por si están quemadas.
Además hay muchas conexiones absurdas en ese cuadro o tablero. El borne que se ha quemado, une la salida de fase del diferencial con las entradas de los térmicos. Uniendo con cables directos la salida del diferencial con los magnetos te ahorras ese borne.
y lo mismo con la llegada, puede caber en los propios bornes del diferencial.
Además falta un interruptor de corte general.
Tampoco es bueno tener todos esos electrodomésticos en tan sólo 2 circuitos de potencia.
Saludos
Re: Ayuda con causa de falla en tablero
Publicado: 04 Oct 2017, 18:49
por ASTUR
Como dice el compañero parece un falso contacto.
Que sección tienen los conductores y que tensión tiene su aislamiento?
Re: Ayuda con causa de falla en tablero
Publicado: 04 Oct 2017, 19:33
por ASUS
Olivo escribió:Hola a todos! Me tocó ir a revisar el tablero en un departamento y me encontré con las regletas de conexión y cables quemados, como se muestra en la fotos.
¿Alguien podría deducir cual habrá sido la falla? Revise todos los enchufes del departamento y están todos OK. En la cocina ellos utilizan: microondas, hervidor, refrigerador, y cocina encimera. En la entrada conectan una lavadora. Salvo lo anterior, todo el resto son solo iluminación, y algún televisor y laptop. El horno eléctrico tiene su propio circuito (el número 4) y funciona perfectamente.
¿que habrá pasado?
De antemano, muchísimas gracias a todos!!
Como comentas, te tocó,..

lo dices , como si fuera sido una maldición,,,

,, si no eres electricista, mejor no toques y llama a uno,
Y de camino le comentas al electricista que cambien esas protecciones y que instale otra de mejor calidad.
Re: Ayuda con causa de falla en tablero
Publicado: 04 Oct 2017, 20:04
por Fusible
Bombilla escribió:Además hay muchas conexiones absurdas en ese cuadro o tablero. El borne que se ha quemado, une la salida de fase del diferencial con las entradas de los térmicos. Uniendo con cables directos la salida del diferencial con los magnetos te ahorras ese borne.
y lo mismo con la llegada, puede caber en los propios bornes del diferencial.
Buenas, llevas toda la razón, y ese cuadro se puede mejorar muchísimo, aun así ese cuadro no es de España y en otros países pueden tener otro tipo de formas a la hora de trabajar, sean más o menos correctas.
Sobre el problema del tablero, coincido con Bombilla, y que el fallo ha sido un mal apriete en el bornero del neutro, parece que la primera borna desde arriba fue la que tuvo mayor problema, y fue transmitiendo calor hacia abajo.
Re: Ayuda con causa de falla en tablero
Publicado: 06 Oct 2017, 21:15
por ASTUR
ASUS escribió:Olivo escribió:Hola a todos! Me tocó ir a revisar el tablero en un departamento y me encontré con las regletas de conexión y cables quemados, como se muestra en la fotos.
¿Alguien podría deducir cual habrá sido la falla? Revise todos los enchufes del departamento y están todos OK. En la cocina ellos utilizan: microondas, hervidor, refrigerador, y cocina encimera. En la entrada conectan una lavadora. Salvo lo anterior, todo el resto son solo iluminación, y algún televisor y laptop. El horno eléctrico tiene su propio circuito (el número 4) y funciona perfectamente.
¿que habrá pasado?
De antemano, muchísimas gracias a todos!!
Como comentas, te tocó,..

lo dices , como si fuera sido una maldición,,,

,, si no eres electricista, mejor no toques y llama a uno,
Y de camino le comentas al electricista que cambien esas protecciones y que instale otra de mejor calidad.
Pues a mi las protecciones Chint no me parecen de las peores. Mucho mejor que Moeller, por ejemplo
Re: Ayuda con causa de falla en tablero
Publicado: 06 Oct 2017, 21:26
por Bombilla
Fusible escribió:Bombilla escribió:Además hay muchas conexiones absurdas en ese cuadro o tablero. El borne que se ha quemado, une la salida de fase del diferencial con las entradas de los térmicos. Uniendo con cables directos la salida del diferencial con los magnetos te ahorras ese borne.
y lo mismo con la llegada, puede caber en los propios bornes del diferencial.
Buenas, llevas toda la razón, y ese cuadro se puede mejorar muchísimo, aun así ese cuadro no es de España y en otros países pueden tener otro tipo de formas a la hora de trabajar, sean más o menos correctas.
Sobre el problema del tablero, coincido con Bombilla, y que el fallo ha sido un mal apriete en el bornero del neutro, parece que la primera borna desde arriba fue la que tuvo mayor problema, y fue transmitiendo calor hacia abajo.
Tienes razón en que ese cuadro no es español, el color de los cables y los magnetos unipolares lo delatan. Yo diría que puede ser de Chile o Perú.
Saludos
Re: Ayuda con causa de falla en tablero
Publicado: 07 Oct 2017, 12:40
por ASUS
Las marcas chint, terasaki y demás de ese genero, son regulareros, he visto de la marca chint unos cuantos al rojo vivo en consumos por debajo de su límite hacer cortocircuitos y ni enterarse, diferenciales saltando sin ningún tipo de causa, de forma intempestiva, por eso bajo mi punto de vista no los quiero, prefiero pagar un poco más y instalar algo mejor calidad, es más , en terasaki , que no es de los más malos pero no los quiero tampoco, instalandolos me han llegado a quejarse porque no lo querían, a no ser que por cuestiones económicas y ajustándose a los presupuestos se tenga que ir esas marcas.
Prefiero legrand, merlin gerin , hager .
Re: Ayuda con causa de falla en tablero
Publicado: 08 Oct 2017, 20:45
por ASTUR
ASUS escribió:Las marcas chint, terasaki y demás de ese genero, son regulareros, he visto de la marca chint unos cuantos al rojo vivo en consumos por debajo de su límite hacer cortocircuitos y ni enterarse, diferenciales saltando sin ningún tipo de causa, de forma intempestiva, por eso bajo mi punto de vista no los quiero, prefiero pagar un poco más y instalar algo mejor calidad, es más , en terasaki , que no es de los más malos pero no los quiero tampoco, instalandolos me han llegado a quejarse porque no lo querían, a no ser que por cuestiones económicas y ajustándose a los presupuestos se tenga que ir esas marcas.
Prefiero legrand, merlin gerin , hager .
Hager y Legrand no está mal. Merlin Gerin por supuesto los mejores, y otros que están bastante bien son Siemens y ABB, aunque los diferenciales de estos últimos no me gustan en depende que instalaciones.
Re: Ayuda con causa de falla en tablero
Publicado: 09 Oct 2017, 19:04
por Olivo
¡Muchas gracias a todos por responder! Soy electricista pero tengo muy poca experiencia, sin dudas la falla era un falso contacto (yo pensaba que eso era muy poco común, pero de a poco me voy dando cuenta que es más recurrente de lo que parece), y tal como dijo Bombilla, la regleta superior no estaba quemada, solos sucia, ya que la falla se produjo en la regleta de neutros (abajo). Los cables para circuitos 1 y 2 eran de 1,5mm2, y los de circuitos 3 y 4 de 2,5mm2. Los de alimentación de 4mm2. Efectivamente no soy de España, si no de Chile, aquí decir "me tocó" no es ninguna maldición, al contrario, como muchos de este foro, es un placer trabajar en el área eléctrica. Finalmente les cuento que cambié el tablero completo: nuevos cables, puse barras tetrapolares en lugar de regletas, y agregué además un interruptor general aguas arriba de los diferenciales. Nuevamente, ¡muchas gracias a todos!