Página 1 de 1
Clavija para placa inducción
Publicado: 09 Oct 2017, 17:35
por bitbit
Buenas tardes.
He comprado una placa de inducción, Zanussi, vene con el cable con cuatro puntas, e imagino que las conexiones de la caja de conexiones hechas, ¿no? Tengo monofásica en casa, un mt de 25A en el cuadro y en la pared tengo un enchufe de 25A, instalado hace unos 20 años y que se ha estado utilizando para una cocina eléctrica.
Dicha base tiene dos orificios, por lo que veo las clavijas macho de 25A vienen con tres pins.
Para evitar cambiar la base, me gustaría conseguir una clavija macho normal, de dos puntas. ¿Es esto posible?
O tengo que cambiar obligatoriamente la base...
Muchísimas gracias.
Re: Clavija para placa inducción
Publicado: 10 Oct 2017, 23:13
por Fusible
Buenas,
Podrías hacer una foto de la placa de características de tu placa de inducción? Solo para descartar que no sea trifásica.
Normalmente, las placas que traen 4 cables son: Fase1, Fase2, Neutro y tierra, y se hace de este modo para repartir la carga.
Puedes conseguir una clavija macho de 25A de tres pines como dices tu, y conectar las dos fases que salen de la placa juntas en la misma borna de la clavija.
Un saludo
Re: Clavija para placa inducción
Publicado: 16 Oct 2017, 22:38
por Bombilla
Tienes que cambiar la manguera.
Si lleva una manguera de 3 + T y funcionaba en bifásico (2 fases y neutro), al conectarla en monofásico por el neutro pasará el doble de corriente que por las 2 fases y se podría quemar.
Para la conexión es mejor utilizar unas regletas.
Saludos
Re: Clavija para placa inducción
Publicado: 17 Oct 2017, 00:05
por Fusible
Por el neutro pasaría la misma intensidad, el colocar 1 fase o 2 solo hará que se reparta la carga o no, la placa no viene preparada para funcionar a 400V, es decir, aunque la alimentes con 2 fases y neutro, ni la placa electrónica ni las bobinas tendrán 400V de potencial en ningún lado. Simplemente al tener 2 fases conectadas, repartirá la carga de las bobinas entre las fases.
Por lo que la intensidad pasa por L1 y sale por N (lo mismo con L2), en ningún momento entrará por L1 y saldrá por L2, por consiguiente la intensidad será la misma.
Un saludo
Re: Clavija para placa inducción
Publicado: 17 Oct 2017, 00:59
por Bombilla
Si se conecta en bifásico si, pero si se conecta en monofásico no.
Imagina 2 resistencias de 230V y 10A, conectadas en un circuito de 2 fases y neutro. En este caso el neutro nunca lleva más de 10A.
Pero si este circuito de 3 hilos lo conectamos a una linea monofásica con las fases puenteadas, por cada cable de fase (después de la derivación de la fase principal) pasan 10A, pero por el neutro 20A.
Saludos
Re: Clavija para placa inducción
Publicado: 17 Oct 2017, 17:37
por Fusible
Bombilla escribió:Imagina 2 resistencias de 230V y 10A, conectadas en un circuito de 2 fases y neutro. En este caso el neutro nunca lleva más de 10A.
por qué?
si la intensidad entra por las fases y salen las dos por el neutro, saldrían 20A al conectar las dos resistencias, no? explícamelo mejor porque no lo entiendo jajajaja
Re: Clavija para placa inducción
Publicado: 17 Oct 2017, 22:48
por Bombilla
Conectadas en monofásico serian 20A, conectadas en bifásico serian 10A por el neutro.
Saludos