Página 1 de 2

ICP, IGA y PIAs

Publicado: 26 Oct 2017, 16:47
por bpaxtonn
Hola. El cuadro eléctrico de mi vivienda (del año 2001) no parece estar bien ya que algunas veces cuando se va la luz y vuelve, a la caldera se le funde un plomo y hay que llamar al técnico para arreglarla. ¿Supongo que esto pasa porque mi cuadro eléctrico no tiene IGA? Tiene ICP (15A), ID (40A) y 4 PIAs (20A, 16A, 10A, 10A). El ID es Hager CDH240M de 40A y funciona ya que apreto la 'T' y se va la luz. Lamentablemente, no he podido encontrar información alguna de los demás en internet ya que deben de ser modelos obsoletos.

Tengo pensado sustituir el ICP, los 4 PIAs y añadir un IGA. ¿Valen estos enlaces que pongo abajo? (Un magnetotérmico bipolar para el IGA, un ICP unipolar para el ICP y ICPs bipolares para los PIAs. ¿No?)

€ 9,20 para el ICP (15A): ICP Hager UNIPOLAR 15A
€ 7,25 para el IGA (16A): Interruptor magnetotérmico HAGER BIPOLAR
€14,30 para 4 PIAs (20A, 16A, 10A, 10A): ICP Hager BIPOLAR

Re: ICP, IGA y PIAs

Publicado: 26 Oct 2017, 18:17
por otromas
Hola [font=-apple-system, Helvetica Neue, Roboto, Segoe UI, Helvetica, sans-serif] [/font][font=-apple-system, Helvetica Neue, Roboto, Segoe UI, Helvetica, sans-serif][color=inherit]bpaxtonn[/font][/color]

bpaxtonn escribió:
Tengo pensado sustituir el ICP, los 4 PIAs y añadir un IGA. ¿Valen estos enlaces que pongo abajo? (Un magnetotérmico bipolar para el IGA, un ICP unipolar para el ICP y ICPs bipolares para los PIAs. ¿No?)


¿ No crees que te vas a  aventurar en algo innecesario? Esa instalación no es tan vieja , tiene ICP, y diferencial y los magnetos no son altos, asi que yo lo dejaba como esta, y arreglar solo lo que hace fundir esos plomos o fusible o lo que sea.
Saludos

Re: ICP, IGA y PIAs

Publicado: 26 Oct 2017, 18:59
por JRElectricidad
A qué te refieres con que se le funde un plomo a la caldera? No crees que el problema podría venir precisamente de ahí?

Re: ICP, IGA y PIAs

Publicado: 26 Oct 2017, 19:08
por bpaxtonn
JRElectricidad escribió:
A qué te refieres con que se le funde un plomo a la caldera? No crees que el problema podría venir precisamente de ahí?

No porque sólo pasa cuando se va la luz y luego vuelve. Es de suponer que es por culpa de que la luz a vuelto más fuerte de lo normal y ha fundido el fusible de la caldera.

Re: ICP, IGA y PIAs

Publicado: 26 Oct 2017, 19:13
por JRElectricidad
bpaxtonn escribió:
JRElectricidad escribió:
A qué te refieres con que se le funde un plomo a la caldera? No crees que el problema podría venir precisamente de ahí?

No porque sólo pasa cuando se va la luz y luego vuelve. Es de suponer que es por culpa de que la luz a vuelto más fuerte de lo normal y ha fundido el fusible de la caldera.

Dudo que soluciones algo sustituyendo las protecciones. Has pensado en instalar una protección contra sobretensiones en la cabecera del cuadro?

Re: ICP, IGA y PIAs

Publicado: 26 Oct 2017, 19:16
por bpaxtonn
otromas escribió:
¿ No crees que te vas a  aventurar en algo innecesario? Esa instalación no es tan vieja , tiene ICP, y diferencial y los magnetos no son altos, asi que yo lo dejaba como esta, y arreglar solo lo que hace fundir esos plomos o fusible o lo que sea.

Hola otromas.
1. ¿Y como se lo que hace que se funda el fusible de la caldera?
2. Dices que los PIAs son magnetotérmicos. ¿Pero pueden ser simplemente ICPs? ¿Eso puede explicar el fundimiento del fusible de la caldera?
3. Ya que el ICP y los PIAs son modelos obsoletos, me gasto algo más de dinero y los cambio todos. Ya se que sería innecesario pero ya que estamos...
4. ¿Y que alternativa propones en concreto? ¿Añadir un IGA al cuadro eléctrico y ya está?

Re: ICP, IGA y PIAs

Publicado: 26 Oct 2017, 19:17
por bpaxtonn
JRElectricidad escribió:
Dudo que soluciones algo sustituyendo las protecciones. Has pensado en instalar una protección contra sobretensiones en la cabecera del cuadro?

¿Añadir un IGA al cuadro eléctrico? Sí, pero por unos cuantos euros más los cambio todos...

Re: ICP, IGA y PIAs

Publicado: 26 Oct 2017, 19:21
por JRElectricidad
bpaxtonn escribió:
JRElectricidad escribió:
Dudo que soluciones algo sustituyendo las protecciones. Has pensado en instalar una protección contra sobretensiones en la cabecera del cuadro?

¿Añadir un IGA al cuadro eléctrico? Sí, pero por unos cuantos euros más los cambio todos...


No, un IGA protege contra sobreintensidades y cortocircuitos. Me refiero a una protección contra sobretensiones transitorias.

Re: ICP, IGA y PIAs

Publicado: 26 Oct 2017, 19:35
por Josee

Re: ICP, IGA y PIAs

Publicado: 26 Oct 2017, 19:45
por JRElectricidad
Josee escribió:


Exacto, aunque me fío más de otros fabricantes.