Te doy mi opinión, pero que conste que no soy eléctrico aun sino que me estoy formando para ello, y hasta donde he podido comprender.... podría decirte que...
Esa toma a tierra desconectada no es la causa de que te este saltado el diferencial, es mas es muy importante que conectes esa tierra general del cuarto contadores, sobre todo cuando estas teniendo problemas de aislamientos en tu instalación, pues la puesta a tierra esta unificando todas las viviendas, y si una mete tensión a un chasis de un receptor, esta se comunicara a todas las viviendas, por no tener conectada el cable principal de tierra a los electrodos de la instalación, el tiempo que tarde el diferencial de esa instalación en detectar la falla. Y si el cacharro que esta averiado esta bien aislado del suelo, pues salvo que sea una persona la que haga de tierra, meterás en tensión al resto de usuarios.
Por la falla de tu instalación, hablas de un diferencial trifasico general, de este podrán colgar térmicos tetrapolares para los circuitos unificando el neutro, o monofasicos para cada uno de ellos saliendo del diferencial trifasico. Si esta ultima es la forma del cuadro, y si tienes espacio podrías cambiar ese diferencial por tres monofasicos, así acotarías la falla.
Saludos.