Página 1 de 1

Fusible de proteccion de DI y Contador.

Publicado: 08 Dic 2017, 00:11
por Aorcai
Pues eso de que amperaje se coloca este fusible, se calcula con respecto a la sección de la DI. Estoy buscándolo como loco en el REBT y no doy con el. Si alguien me puede indicar en que itc esta se lo agradezco.
No es que vaya a toquetear ninguno, pero el otro dia entre en mi cuarto de contadores y vi varios tirados por los suelos, teniendo en cuenta que todas las DI son de 10mm de sección en mi bloque, todos los fusibles deberían de ser del mismo calibre.

Re: Fusible de proteccion de DI y Contador.

Publicado: 08 Dic 2017, 00:48
por kyleXY
Guía Rebt itc 22, página 4.

Saludos

Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk

Re: Fusible de proteccion de DI y Contador.

Publicado: 08 Dic 2017, 00:55
por Aorcai
kyleXY escribió:
Guía Rebt itc 22, página 4.

Saludos

Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk

Gracias Kyle hace 5 años que acabe la fp y se me olvidan las cosas, la verdad, cuarto de contadores hace años que no toco.

Re: Fusible de proteccion de DI y Contador.

Publicado: 08 Dic 2017, 01:14
por Bombilla
Hola, en mi zona se suelen instalar de 63A para cable de 10mm2 y 80A para 16mm2.
Saludos

Re: Fusible de proteccion de DI y Contador.

Publicado: 08 Dic 2017, 02:11
por Aorcai
Bombilla escribió:
Hola, en mi zona se suelen instalar de 63A  para cable de 10mm2 y 80A para 16mm2.
Saludos

Si eso es lo que tengo entendido, de hecho los que mas se ven son los de 63A gG.

Re: Fusible de proteccion de DI y Contador.

Publicado: 24 Sep 2018, 16:50
por jdavid501
Bombilla escribió:
Hola, en mi zona se suelen instalar de 63A  para cable de 10mm2 y 80A para 16mm2.
Saludos

No se debería de instalar los fusibles de acuerdo a la intensidad soportada según la  sección del cable? 
Aqui veo mucho que para vivienda basica instalan 63A y para elevada 80A, aqui la distribuidora es iberdrola, no se si eso tendra algo que ver

Re: Fusible de proteccion de DI y Contador.

Publicado: 26 Sep 2018, 21:38
por Bombilla
Lo que realmente protege la DI es el IGA. El fusible de la DI esta pensado para actuar si no hay mas remedio, en caso de cortocircuito.
Saludos