Página 1 de 1
Problema horno y diferencial
Publicado: 05 Ene 2018, 11:39
por ISD
Buenos dias.
Os cuento el problema que me tiene un poco descolocado (quizás es una tontería)
En la cocina tengo un enchufe en la encimera donde enchufo el tipico horno chiquitillo y desde hace unos dias nada mas enchufarlo salta el diferencial. El problema viene en que si enchufo cualquier otra cosa en el enchufe no salta el diferencial, pero es que si enchufo el horno en cualquier otro enchufe de la casa tampoco tampoco salta el diferencial. Y aqui es donde tengo la cabeza comida porque ya no sé de que puede ser. ¿Algunda idea?
Gracias de antemano.
Re: Problema horno y diferencial
Publicado: 05 Ene 2018, 14:35
por juliodiez
yo creo que el horno esta derivado , y donde enchufas el en el resto de la casa no debe tener tierra , compruebalo
Re: Problema horno y diferencial
Publicado: 05 Ene 2018, 15:20
por Tomate
juliodiez escribió:yo creo que el horno esta derivado , y donde enchufas el en el resto de la casa no debe tener tierra , compruebalo
Coincido contigo compañero
Re: Problema horno y diferencial
Publicado: 05 Ene 2018, 16:33
por ASUS
una cuestión.
Un diferencial se dispara tenga o no tenga puesta de tierra la instalación? o dispara por haber una diferencia de potencial entre la entrada y la salidad del diferencial ? sirviendo la puesta de tierra para descargar esa fuga de corriente a la tierra y en caso de contacto directo o indirecto ,en vez de descargar por el cuerpo se dercargaría por la tierra que supuestamente tiene menos resistencia.
Re: Problema horno y diferencial
Publicado: 05 Ene 2018, 19:46
por ISD
Iba a decir lo mismo que el compañero de arriba. La tierra no tiene nada que ver con el diferencial ¿no? Es decir, tengas tierra o no el diferencial salta siempre ¿no?
Re: Problema horno y diferencial
Publicado: 05 Ene 2018, 20:02
por Tomate
ASUS escribió:una cuestión.
Un diferencial se dispara tenga o no tenga puesta de tierra la instalación? o dispara por haber una diferencia de potencial entre la entrada y la salidad del diferencial ? sirviendo la puesta de tierra para descargar esa fuga de corriente a la tierra y en caso de contacto directo o indirecto ,en vez de descargar por el cuerpo se dercargaría por la tierra que supuestamente tiene menos resistencia.
Si el receptor no tiene puesta a tierra el diferencial NO actúa.
Como bien dices, el ID detecta una fuga de corriente en el circuito mediante una suma vectorial. Dicha fuga se produciría a través del conductor de tierra, por lo que si no existe dicha conexión, la protección no funcionaría.
Re: Problema horno y diferencial
Publicado: 05 Ene 2018, 20:22
por ISD
Tomate escribió:ASUS escribió:una cuestión.
Un diferencial se dispara tenga o no tenga puesta de tierra la instalación? o dispara por haber una diferencia de potencial entre la entrada y la salidad del diferencial ? sirviendo la puesta de tierra para descargar esa fuga de corriente a la tierra y en caso de contacto directo o indirecto ,en vez de descargar por el cuerpo se dercargaría por la tierra que supuestamente tiene menos resistencia.
Si el receptor no tiene puesta a tierra el diferencial NO actúa.
Como bien dices, el ID detecta una fuga de corriente en el circuito mediante una suma vectorial. Dicha fuga se produciría a través del conductor de tierra, por lo que si no existe dicha conexión, la protección no funcionaría.
Pero sin tierra la corriente se fugaría por tu cuerpo, por lo que acabaría saltando el diferencial ¿no?
Re: Problema horno y diferencial
Publicado: 24 Mar 2018, 17:00
por DaniDaniel
Buenas Tardes. Yo también tengo un problema con un horno teka. Vos cuento; cambie hace tiempo el selector y desde el cambio cada ves que se ponen en marcha las resistencias del horno se escucha un zumbido en el diferencial, no es muí fuerte pero antes no se escuchaba. Que puede ser?
Re: Problema horno y diferencial
Publicado: 24 Mar 2018, 23:39
por CristianAlonso
el diferencial protege a las personas contra contactos directos e indirectos y a las instalaciones contra defectos de aislamiento. la toma de tierra es la encargada de absorber y disipar las corrientes de defecto, si no tiene toma de tierra una instalación, las personas, en caso de fallo al no existir toma de tierra, se llevarían una sorpresa (que puede ser mortal).
si no hay toma de tierra el diferencial puede funcionar perfectamente y saltar, o no... dependiendo del tipo de defecto . en algunos casos no saltaría hasta que alguien haga de tierra y supere los 30mA
Re: Problema horno y diferencial
Publicado: 25 Mar 2018, 15:23
por DaniDaniel
el problema ya esta resuelta, pero no se trata de toma de tierra, era un zumbido fino echo probablemente por el magnetismo, lo que hice fue; apretar mas los tornillos y al mover el diferencial el zumbido se paro. Gracias por tu pronta respuesta.