Buenos días,

Aquí con este post os expongo unas dudas que siempre he tenido y que no consigo acabar de resolver:

1º Si supuestamente la electricidad solo circula por circuitos cerrados, que ocurre cuando llega al hogar?, he leído que regresa por el neutro, pero hasta donde? hasta donde se generó, es decir, hasta la central hidroeléctrica? y si es así el cable de tierra para que sirve aparte de para evitar sobretensiones, pensé que volvía la corriente despues de la casa a tierra y ahí como que se almacenaba o que ahí se acababa el circuito
2º Que significa exactamente que una bombilla sea de 60 watt? quiero decir, significa que es la máxima potencia que puede soportar? si la conectamos a un circuito de corriente continua y se cumple que la potencia absorbida por la bombilla ->P=V*I > 60 entonces esta se estropeará? y lo mismo sucede con las placas características de los motores, acaso su potencia en watt nos está indicando la máxima potencia que puede soportar?

Re: Dudas que siempre he tenido

Publicado: 05 Feb 2018, 14:06
por pxp
[font=Helvetica, sans-serif]Buenas:[/font]
[font=Helvetica, sans-serif] [/font]
[font=Helvetica, sans-serif]1. Si, la electricidad que te llega a las casas es la que se genera en centrales a muchos kilómetros de tu casa, y va y vuelve, dependiendo que sistema emplees, si la carga es trifásica, trifásicaca con neutro o monofásica, por uno de los conductores que te llega. En el caso de las casas, llega monofásica, la corriente llega y vuelve por el cable de fase y el cable de neutro (te recuerdo que es corriente alterna!, a veces viene por la fase y se va por el neutro y a veces viene por el neutro y se va por la fase, según en que parte de onda senoidal te encuentres). Te recuerdo que la corriente se transporta en alta tensón para que la intensidad sea mínima, al igual que las pérdidas ya que P=R*I^2[/font]
[font=Helvetica, sans-serif]Para las casas es habitual el esquema de conexión TT que debes investigarlo tu, porque solo te voy a decir lo básico, no quiero explayarme, el CT que te abastece conecta el neutro del transformador a tierra y tu casa tiene conductores de tierra que conectan las masas a tierra, una malla con picas enterradas debajo de tu casa. En caso de fallo, la corriente se deriva a tierra a través de la masa que hace que permanezcas a salvo, y si, la corriente va a través de la tierra, desde tu casa hasta el CT. La protección diferencial detecta el fallo antes de que puedas palmarla en caso de que justo cuando se dio el fallo estuvieses tocando la masa (contacto indirecto) [/font]
[font=Helvetica, sans-serif] [/font]
[font=Helvetica, sans-serif]2. La potencia marca el consumo ACTIVO del aparato indicado, que si hablamos de un elemento puramente resistivo, será como dijimos antes P=R*I^2, siendo I la intensidad máxima que soporte los conductores que emplee el aparato o lo que se que estés enchufando, porque si no, los cables se comen el aislamiento o te fundes algo. Si no es un elemento puramente resistivo, I no será exactamente la intensidad máxima ya que parte de la intensidad se entretendrá en condensadores o bobinas.[/font]
[font=Helvetica, sans-serif] [/font]
[font=Helvetica, sans-serif]Creo que no me dejo nada, si tienes dudas, dispara. Un saludo![/font]
 

Re: Dudas que siempre he tenido

Publicado: 06 Feb 2018, 09:04
por mrdsmka
pxp escribió:
[font=Helvetica, sans-serif]Buenas:[/font]
[font=Helvetica, sans-serif] [/font]
[font=Helvetica, sans-serif]1. Si, la electricidad que te llega a las casas es la que se genera en centrales a muchos kilómetros de tu casa, y va y vuelve, dependiendo que sistema emplees, si la carga es trifásica, trifásicaca con neutro o monofásica, por uno de los conductores que te llega. En el caso de las casas, llega monofásica, la corriente llega y vuelve por el cable de fase y el cable de neutro (te recuerdo que es corriente alterna!, a veces viene por la fase y se va por el neutro y a veces viene por el neutro y se va por la fase, según en que parte de onda senoidal te encuentres). Te recuerdo que la corriente se transporta en alta tensón para que la intensidad sea mínima, al igual que las pérdidas ya que P=R*I^2[/font]
[font=Helvetica, sans-serif]Para las casas es habitual el esquema de conexión TT que debes investigarlo tu, porque solo te voy a decir lo básico, no quiero explayarme, el CT que te abastece conecta el neutro del transformador a tierra y tu casa tiene conductores de tierra que conectan las masas a tierra, una malla con picas enterradas debajo de tu casa. En caso de fallo, la corriente se deriva a tierra a través de la masa que hace que permanezcas a salvo, y si, la corriente va a través de la tierra, desde tu casa hasta el CT. La protección diferencial detecta el fallo antes de que puedas palmarla en caso de que justo cuando se dio el fallo estuvieses tocando la masa (contacto indirecto) [/font]
[font=Helvetica, sans-serif] [/font]
[font=Helvetica, sans-serif]2. La potencia marca el consumo ACTIVO del aparato indicado, que si hablamos de un elemento puramente resistivo, será como dijimos antes P=R*I^2, siendo I la intensidad máxima que soporte los conductores que emplee el aparato o lo que se que estés enchufando, porque si no, los cables se comen el aislamiento o te fundes algo. Si no es un elemento puramente resistivo, I no será exactamente la intensidad máxima ya que parte de la intensidad se entretendrá en condensadores o bobinas.[/font]
[font=Helvetica, sans-serif] [/font]
[font=Helvetica, sans-serif]Creo que no me dejo nada, si tienes dudas, dispara. Un saludo![/font]
 

Muchas gracias por tu respuesta, pero entonces es lo que digo yo en el caso de la pregunta 2º, 60 watt indica la máxima potencia para la que está preparada la bombilla no? quiero decir que si al final resulta que el voltaje y las resistencias del circuito a donde está conectada dan como resultado una potencia absorbida menor a la que puede soportar y consecuentemente también iluminará menos no?
Gracias de antemano

Re: Dudas que siempre he tenido

Publicado: 06 Feb 2018, 11:52
por pxp
Buenos días:

No tiene porque ser así, la potencia que te indica un aparato es la potencia que consumiría en condiciones normales de uso, es decir, a la tensión que dice que debe emplearse el aparato. No lo puedo asegurar, pero es posible que una bombilla p. ej. admita más tensión, y por ende podría aumentarse la potencia de la misma sin llegar a estropearla, aunque lo lógico es emplear los materiales justos para que cumpla su cometido y te salga más barato. P. ej. un transformador admite cargas de un +100% (2 p.u.), con el consecuente envejecimiento acelerado del mismo.
La corriente es siempre la que pone el límite, y la potencia puede ser máxima, puede ser asignada, puede ser de funcionamiento óptimo o máximo rendimiento, etc. Por lo general la que te viene en el aparato no es la máxima, ya que dejan márgenes de funcionamiento, como mínimo un +-5% que es lo que se le permite de variación a la red (en España), más el margen de seguridad que considere la empresa del aparato.
Efectivamente en el caso de que administres menos tensión de la asignada, la potencia disminuirá y tu aparato no funcionará o funcionará "menos".

Un saludo!

Re: Dudas que siempre he tenido

Publicado: 18 Feb 2018, 23:19
por Bombilla
Lo que enchufamos en la casa es un circuito cerrado con una de las 3 bobinas de salida del transformador.
No necesariamente se utiliza fase y neutro, en una red trifasica se puede cerrar el circuito con una carga a 2 fases. En este caso el circuito funciona con 2 bobinas del transformador.
Saludos

Re: Dudas que siempre he tenido

Publicado: 19 Feb 2018, 13:45
por juliodiez
mrdsmka escribió:
pxp escribió:
[font=Helvetica, sans-serif]Buenas:[/font]
[font=Helvetica, sans-serif] [/font]
[font=Helvetica, sans-serif]1. Si, la electricidad que te llega a las casas es la que se genera en centrales a muchos kilómetros de tu casa, y va y vuelve, dependiendo que sistema emplees, si la carga es trifásica, trifásicaca con neutro o monofásica, por uno de los conductores que te llega. En el caso de las casas, llega monofásica, la corriente llega y vuelve por el cable de fase y el cable de neutro (te recuerdo que es corriente alterna!, a veces viene por la fase y se va por el neutro y a veces viene por el neutro y se va por la fase, según en que parte de onda senoidal te encuentres). Te recuerdo que la corriente se transporta en alta tensón para que la intensidad sea mínima, al igual que las pérdidas ya que P=R*I^2[/font]
[font=Helvetica, sans-serif]Para las casas es habitual el esquema de conexión TT que debes investigarlo tu, porque solo te voy a decir lo básico, no quiero explayarme, el CT que te abastece conecta el neutro del transformador a tierra y tu casa tiene conductores de tierra que conectan las masas a tierra, una malla con picas enterradas debajo de tu casa. En caso de fallo, la corriente se deriva a tierra a través de la masa que hace que permanezcas a salvo, y si, la corriente va a través de la tierra, desde tu casa hasta el CT. La protección diferencial detecta el fallo antes de que puedas palmarla en caso de que justo cuando se dio el fallo estuvieses tocando la masa (contacto indirecto) [/font]
[font=Helvetica, sans-serif] [/font]
[font=Helvetica, sans-serif]2. La potencia marca el consumo ACTIVO del aparato indicado, que si hablamos de un elemento puramente resistivo, será como dijimos antes P=R*I^2, siendo I la intensidad máxima que soporte los conductores que emplee el aparato o lo que se que estés enchufando, porque si no, los cables se comen el aislamiento o te fundes algo. Si no es un elemento puramente resistivo, I no será exactamente la intensidad máxima ya que parte de la intensidad se entretendrá en condensadores o bobinas.[/font]
[font=Helvetica, sans-serif] [/font]
[font=Helvetica, sans-serif]Creo que no me dejo nada, si tienes dudas, dispara. Un saludo![/font]
 

Muchas gracias por tu respuesta, pero entonces es lo que digo yo en el caso de la pregunta 2º, 60 watt indica la máxima potencia para la que está preparada la bombilla no? quiero decir que si al final resulta que el voltaje y las resistencias del circuito a donde está conectada dan como resultado una potencia absorbida menor a la que puede soportar y consecuentemente también iluminará menos no?
Gracias de antemano

en realidad la potencia que te pone en los aparatos esta mal definido
en realidad tenia que poner una bombilla de "xxxx" resistencia , no hablar de watios, ya que depende del voltaje que llege consumira mas o menos watios

Re: Dudas que siempre he tenido

Publicado: 19 Feb 2018, 16:57
por Ofuscado
Hombre, no se...
La resistencia no es constante en muchos receptores. Por ejemplo, lamparas con folamento incandescente, o resistencias que varien su temperatura dentro de un margen amplio.
Por otra parte, en otros no es la resistencia la que define el consumo, sino otras variables, que tampoco son constantes en todos los regímenes de carga.

Re: Dudas que siempre he tenido

Publicado: 22 Feb 2018, 20:04
por Bombilla
Yo os aconsejo conseguir un contador multifunción monofásico. Se le añade unos enchufes macho y hembra y sirve como controlador. Puedes medir voltaje, corriente, potencias activa y reactiva, factor de potencia...
Saludos