Página 1 de 1

Tomas dobles cocina

Publicado: 04 Feb 2018, 19:09
por jaime82
Buenas tardes.
Primero disculpas si existe un hilo o consulta similar, lo he buscado pero no lo he encontrado.
Mi consulta es, que quiero instalar un enchufe más en mi cocina, de tipo doble toma, el problema es que de cara a cumplir la norma ITC-BT-25, solo me quedaría una toma para cumplir las 6 maximas por circuito en el circuito C5. ¿Las tomas dobles se consideran como una única o deben de considerarse dos?,¿si conectó la toma doble como una única acometida(cable directo) conectándola en paralelo haciendo puentes de una a otra, cuenta como una?

Muchas gracias de antemano

Re: Tomas dobles cocina

Publicado: 05 Feb 2018, 09:20
por NIP
Hola, no controlo mucho el tema, pero recuerdo haber leido algo haciendo un proyecto hace poco.

Mírate la pág. 13 de este PDF.
http://www.f2i2.net/documentos/lsi/rbt/ ... ul12R2.pdf

En los casos en los que se prevea una toma para receptro de TV se instalará una toma múltiple que se contablilizará como una sola toma.

Re: Tomas dobles cocina

Publicado: 05 Feb 2018, 14:23
por jaime82
Muchas gracias NIP

Ese mismo texto aparece en la ITC-BT-25, pero parece en salón y dormitorios y no en cocina, y yo ahora en l cocina tengo 2 dobles que evidentemente no están pensadas ambas para televisión, de ahí mi duda

Re: Tomas dobles cocina

Publicado: 05 Feb 2018, 20:11
por Tomate
Por esa regla de tres no podrías hacer uso de regletas.

Re: Tomas dobles cocina

Publicado: 06 Feb 2018, 00:21
por jolaztu
Yo interpretaba que una toma doble cuenta como una sola toma; pero la excepción que comentáis (y que recuerdo de haberla estudiado) parece confirmar lo contrario, si no, no existiría dicha excepción no?

Más opiniones?

Re: Tomas dobles cocina

Publicado: 26 Feb 2018, 15:41
por Bombilla
Las indicaciones del reglamento están pensadas para que cuando se haga una instalación, esta no sufra limitaciones al mínimo uso, sobretodo cuando no se conoce o no se sabe qué se conectará.

Si en tu cocina ya tienes 6 enchufes y quieres otro más, tampoco es demasiado problema, a no ser que realmente necesites más potencia.

Si lo quieres hacer bien, si el C5 ya esta arreglado tope, monta otro C5 para los baños, así el C5 de la cocina será exclusiva para ella.
Saludos